TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI

Messaggio da Roger »

Se faccio un riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la trasmittanza limite della 311 deve essere rispettata dalla stratigrafia di materiali che si trova al di sotto della serpentina di tubi giusti?? Quindi mezzo metro di lana????!!!!!!!!
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI

Messaggio da ilverga »

Roger ha scritto:Se faccio un riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la trasmittanza limite della 311 deve essere rispettata dalla stratigrafia di materiali che si trova al di sotto della serpentina di tubi
E chi o che cosa ti porterebbe a pensarla così?? La struttura deve essere presa nella sua interezza!
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

Re: TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI

Messaggio da Roger »

ilverga ha scritto:
Roger ha scritto:Se faccio un riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la trasmittanza limite della 311 deve essere rispettata dalla stratigrafia di materiali che si trova al di sotto della serpentina di tubi
E chi o che cosa ti porterebbe a pensarla così?? La struttura deve essere presa nella sua interezza!
se l'aria fosse riscaldata da radiatori, il calore andarebbe disperso a partire dalla finitura + esterna del pavimento, ma se la generazione di calore è all'interno del pacchetto paviemnto mi viene da pensare che la sua dispersione verso il basso deve considerare cio che c'è dai tubi in giu!
Non trovi??
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Messaggio da tagio »

In ogni caso quello che c'e' dai tubi in su, massetto e pavimento, non incide molto.
Inoltre il calore che va disperso e' solo quello verso il basso dovuto all'impianto a pavimento.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Messaggio da arkanoid »

tutto il pavimento, ci mancherebbe!
Comunque bastano generalmente 4-6 cm di poliuretano buono.