Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da SuperP »

Villetta nuova.
Cosa si fa per rispettare il punto 8 capitolo 3
Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata, conformemente a quanto previsto all’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102.
Al punto 9 si parla di edifici condominiali...

COndensazioni interstiali (nota: chi ha scritto il DM dovrebbe farsi 1000 esami di coscenza e studiare)
Scrive la norma
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza... di condensazioni interstiziali.
La 13788 prevede espressamente la condensazione intestiziale!!! Quindi conformità a cosa?
Nelle strutture di solaio verso terrazzo, quando si mettono guaine, un minimissimo di condensa intestiale (secondo glaser, non realmente) avviene. A me risultano 3gr/m2 anno!!!

Cosa fare per soddisfare il punto 3
Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, de ll’utilizzo di: a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
- 0,65 nel caso di coperture piane;
- 0,30 nel caso di copertura a falde;
b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).
Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

Faccio un pavimento in alluminio??? Come posso fare ventilazione o copertura averde su una terrazza??
Veramente chi ha scritto questi decreti merita di essere licenziato dalla pubblica amministrazione e di essere messo alla gogna (in senso metaforico)

Come si riduce, senza imbrogliare, ETC,nd (prestazione estiva utile fabbricato)?
Ultima modifica di SuperP il sab nov 14, 2015 11:15, modificato 1 volta in totale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da girondone »

per lasciarci nella *****
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da Tom Bishop »

Io descriverei nella relazione i ponti termici non risolvibili e che non sono verificabili alla muffa per l'intervento che si va a fare. Nel contempo prescriverei quanto necessario per evitare la formazione di muffa. Impianto di ricambio aria, pitture biocide antimuffa, ecc.. Meglio anche indicare che per verificare il rischio muffa sono richiesti interventi di demolizione e ricostruzione inattuabili nell'ambito dell'intervento di riqualificazione che ci si è proposti.

Spiegazione al cliente, controfirma della relazione per presa visione e un cero acceso....
Tom Bishop
HUGO
Messaggi: 1092
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da HUGO »

Troppe norme , nessuna norma. Chi ha studiato queste demenzialita' saprà di certo che non sono applicabili. Le uniche verifiche possibili, come per l'acustica , so o quelle sulla carta. In pratica non è possibile fare quello che ti chiedono....
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da danilo2 »

Mi dicono però che in Lombardia CENED (detto "la cosa") non accetta inserimento di valori di PT, diversi da quelli del suo abaco.
Pertanto solo abaco e niente FEM.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da girondone »

"vecchio" abasco cestec non esaustivo
implementato per es dalla concorrenza edilclima
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Prima nuova L10 con DM requisiti 2015

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto:Altro dubbio sulle paroli "porzione di involucro interessata dai lavori di riqualificazione energetica" p.tu 4.2 .. .. si sono sbagliati con "ristreitturazione di secondo livello"??
L'ho scritto in altra discussione (vedi qui viewtopic.php?f=2&t=20431&start=50), personalmente non ci capisco molto perché in tre diversi punti dove riportano la prescrizione, scrivono tre cose sottilmente diverse. L'esempio di tetto e parete invece di chiarire confonde ancora più le idee.
Rispondi