RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Moderatore: Edilclima
RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Sono alle prese con l'ennesima decisione se realizzare o meno il ricircolo. E' un alloggio di medie dimensioni su 2 piani con 3 bagni e con il boiler un po' distante. La norma sicuramente mi impone di realizzare il ricircolo mentre la mia esperienza mi dice che è una spesa inutile. Chiedo se una volta scelto di non fare il ricircolo (spesso necessaria per contenere i costi e la complicazione impiantistica) è sufficiente indicare espressamente nel progetto che il ricircolo non c'è per mettersi al riparo da eventuali azioni legali da parte di chi acquista l'alloggio. Io ritengo di si considerato che non si tratta di questioni di sicurezza ma di una scelta di tipo economico. Vorrei qualche commento al riguardo magari da chi è più addentro a questioni tecnico-legali. Grazie
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Ho fatto una prova su una villetta a schiera appena terminata spegnendo il ricircolo, tubazioni dal locale caldaia DN 20 multistrato che vanno singolarmete ai collettori dei singoli bagni, distanza circa 15 metri il piu' lontano, senza ricircolo francamente non è utilizzabile prima che arrivi acqua ad una temperatura decente ci vogliono 5 minuti di orologio alla mattina.
Io la rete la realizzerei comunque, ti basta stendere un tubo del 16 e non costa praticamente nulla, al limite non montari la pompa se poi si lamentano potranno montarsela loro in un secondo tempo. Quella che ho montato io è bellina, è una lowara consumo 3W integra orologio e sensore temperatura, costa un botto ma è veramente ottima.
Io la rete la realizzerei comunque, ti basta stendere un tubo del 16 e non costa praticamente nulla, al limite non montari la pompa se poi si lamentano potranno montarsela loro in un secondo tempo. Quella che ho montato io è bellina, è una lowara consumo 3W integra orologio e sensore temperatura, costa un botto ma è veramente ottima.
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
quoto baldini
almeno il tubo
almeno il tubo
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Confermo per esperienza personale quotidiana (abito in villetta senza ricircolo) Mettilo, mettilo...SimoneBaldini ha scritto:Ho fatto una prova su una villetta a schiera appena terminata spegnendo il ricircolo, tubazioni dal locale caldaia DN 20 multistrato che vanno singolarmete ai collettori dei singoli bagni, distanza circa 15 metri il piu' lontano, senza ricircolo francamente non è utilizzabile prima che arrivi acqua ad una temperatura decente ci vogliono 5 minuti di orologio alla mattina.
Simone, il sensore di temperatura funziona bene? Una volta che la pompa si è spenta per sopraggiunta temperatura di set point, come riparte?
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
è una di quelle apposite che studia il comportamento e gli orari del committente?
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Io ho provato anche il "tracciamento elettrico " con cavo riscaldante autoregolante inserito a stretto contatto del tubo plastico sotto isolante: mi sembra una buona soluzione e non impegna altre tubazioni o circolatori.Io la rete la realizzerei comunque, ti basta stendere un tubo del 16 e non costa praticamente nulla,
In passato per un albergo ( da circa 150 camere ) ho fatto il confronto di costi di esecuzione di ricircolo 24h contro tracciamento elettrico e relativo mantenimento: il pareggio sarebbe avvenuto dopo circa 5 anni (se non ricordo male ).
In ogni caso, salvo il fatto di avere una linea elettrica 230V che scorre sotto il pavimento, non vedrei male la cosa.
Luca
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
sicuro ti dica di metterlo?Abser ha scritto: La norma sicuramente mi impone di realizzare il ricircolo mentre la mia esperienza mi dice che è una spesa inutile.
Cmq la predisposizione costa niente, ma la cosa migliore è progettualmetne fare reti corte e sopratttto molto ben isolate.
il ricircolo energeticametne costa molto, anche se ora con una gestione intelligente e una pompetta come dice baldini, non è una tragedia.
PS: 5 minuti per far uscire acs mi sembrano tantini... economicamente costa meno buttare via un po' di acqua che fare il ricircolo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
I casi di obbligatorietà della rete di ricircolo sono descritti dalla UNI 9182 punto 9.5
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Grazie delle risposte ma il senso della mia richiesta era leggermente diverso: sappiamo che la norma impone il ricircolo quasi sempre, anche in quelle situazioni in cui l'esperienza dice che è una spesa inutile. Se il progettista indica chiaramente nel progetto che il ricircolo non viene realizzato è comunque passibile di eventuali richieste di danni per non aver rispettato la norma?
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Chiedo scusa, mi sono riletto il punto 9.5 della UNI 9182 e in effetti negli impianti autonomi l'obbligo è praticamente inesistente. Mi ha incuriosito il punto 3 in cui per serbatoi con contenuto superiore a 100 litri è richiesto un "sistema integrato di mantenimento della temperatura di progetto nel serbatoio" e poi cita ad esempio una resistenza elettrica. Non ho trovato riferimenti circa la temperatura di progetto perciò mi chiedo se il classico collegamento del boiler con una caldaia e programma antilegionella (innalzamento periodico della temperatura di accumulo a 63°C) è un sistema integrato oppure se nei serbatoi con contenuto superiore a 100 litri serve sempre la resistenza. Grazie
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Secondo me fanno un po' di confusione i redattori della nroma, mescolando richieste igieniche ad altro.
DIcono che il ricircolo serve per evitare perdite di calore, invece ne generano !
A mio avviso, nelle ville, occorre progettare le tubazioni ben coibentate e corte. Poi mettere il ricircolo ancor meglio isolato male non fa.
Tu progettista devi rispettare la norma, al limite prevedere qualcosa in + perchè la testa è tua (nostra) e le norme non pososno prevedere tutto.
DIcono che il ricircolo serve per evitare perdite di calore, invece ne generano !
A mio avviso, nelle ville, occorre progettare le tubazioni ben coibentate e corte. Poi mettere il ricircolo ancor meglio isolato male non fa.
Tu progettista devi rispettare la norma, al limite prevedere qualcosa in + perchè la testa è tua (nostra) e le norme non pososno prevedere tutto.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Mi sorprendo nel sentire una tale affermazione proprio fa te Super! Anteponi considerazioni economiche al COMFORT degli utenti?SuperP ha scritto:PS: 5 minuti per far uscire acs mi sembrano tantini... economicamente costa meno buttare via un po' di acqua che fare il ricircolo.
ps: non saranno 5 minuti di orologio, ma ti assicuro che già 30 secondi la mattina appena alzato danno abbastanza fastidio...
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Certo che facciamo discorsoni su antilegionella, trattamenti e sminchiamenti vari e poi: ricircolo senza pompa, tubazioni ACS morte con acqua stagnante...
Suvvia mettila! anche semplicemente con un oroglogio da quadro.
avevo anche visto orologi in cui si puo' impostare il funzionamento mezz'ora si e mezz'ora no (+ per utenze condominiali)
Suvvia mettila! anche semplicemente con un oroglogio da quadro.
avevo anche visto orologi in cui si puo' impostare il funzionamento mezz'ora si e mezz'ora no (+ per utenze condominiali)
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Per il momento funziona bene, dietro la pompa hai una rotellina che imposti la temperatura entro la quale la pompa parte. Quando il sensore rileva una temperatura inferiore parte credo che poi ci sia una piccola elettronica che determini delle isteresi o altro, ma non ne ho certezza.Simone, il sensore di temperatura funziona bene? Una volta che la pompa si è spenta per sopraggiunta temperatura di set point, come riparte?
Economicamente parlando è meblio buttare via acqua, ma aprire il rubinetto e avere subito acqua calda è tutt'altra comodità. A casa mia non c'è la mattina entro in bagno apro l'acqua della doccia e poi mi scvesto, nel frattempo arriva l'acqua calda. E' questione d'abitudine. Poi bisogna anche dire che l'energia dispersa dal ricircolo d'inverno contribuisce al riscaldamento in buona parte mentre l'acqua tra fredda e tiepida che butti via non contribuisce a nulla.PS: 5 minuti per far uscire acs mi sembrano tantini... economicamente costa meno buttare via un po' di acqua che fare il ricircolo.
Ma tu da progettista perchè mai vorresti evitarla, io la indicherei come predisposizione come ti ho detto nel primo post.Se il progettista indica chiaramente nel progetto che il ricircolo non viene realizzato è comunque passibile di eventuali richieste di danni per non aver rispettato la norma?
Per il tempo non saranno 5 minuti ma nemmeno 30 secondo, cioè è vero che il contenuto d'acqua è attorno ai 4 litri quindi con un rubinetto da 6 l/min in 40 secondo hai estratto l'acqua fredda, ma in centrale c'è la miscelatrice che ti manda acqua a 45°C e se trova la tubazione a 20°C prima che sopra ti arrivi acqua decentemente calda minimo 2 minuti devono passare. Quindi butti via 4 litri di acqua fredda, piu' altri 8 di acqua calda. Moltiplicalo per 365 giorni e avrai 4,5 mc di acqua sprecata e 3 di acqua calda sprecata, conti della serva 13 mc di gas e 4,5 mc di acqua all'anno. Circa 15 euro. Calcolando solo la mattina ma normalmente userai almeno due volte l'acqua al giorno quindi moltiplica per due.
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Il problema che mi fa dubitare dell'efficacia di questi sistemi è proprio la rilevazione della temperatura a pompa ferma: nel punto di misurazione non è affatto detto che la temperatura sia rappresentativa dell'intera distribuzione. Ovvero:SimoneBaldini ha scritto:Quando il sensore rileva una temperatura inferiore parte
- se la pompa si trova in un ambiente soggetto a forte dispersione termica, esempio in locale tecnico freddo, la pompa facilmente partirà anche se all'interno dei locali serviti le tubazioni acs sono ancora alla giusta temperatura; in tal caso in mancanza di un'isteresi elettronica, la pompa effettuerebbe parecchi attacca-stacca inutili;
- se la pompa si trova in un ambiente favorito rispetto ad altri tratti di impianto (esempio si trova in un locale riscaldato o molto riparato e ci sono tratti di rete che corrono in ambiente freddo), la pompa rischia di rimanere ferma anche in presenza di tratti di tubazione con acqua raffreddata.
Forse la soluzione è una pompa elettronica impostata per girare in continuo (durante il suo orario di attivazione, che io metterei sempre <h24), ma con giri minimi in presenza di acqua in temperatura. Con le attuali pompe ad alta efficienza, credo che il consumo elettrico sia irrisorio.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Il modello è questo
http://lowara.it/pompe-per-riscaldament ... tion-pump/
il controllo è elettronico però non ho idea se abbia qualche funzione d'isteresi o altro. Tieni conto che parliamo comunque di villette e non condomini dove certamente il ricircolo potrà essere continuo. Nel mio caso la pompa è nel locale caldaia/lavanderia, quindi mediamente e 20°C, le tubazioni sono tutte annegate all'interno ed isolate. Il corpo pompa ha il guscio d'isolamento, quindi credo che comunque si raffreddi prima il sensore pompa che la tubazione o comunque siamo li. E' anche vero che con quei consumi di qualche W anche avere un ricircolo attivo per 16 ore non manda in rovina nessuno ma è sempre energia risparmiata piu' per principio che per economicità.
http://lowara.it/pompe-per-riscaldament ... tion-pump/
il controllo è elettronico però non ho idea se abbia qualche funzione d'isteresi o altro. Tieni conto che parliamo comunque di villette e non condomini dove certamente il ricircolo potrà essere continuo. Nel mio caso la pompa è nel locale caldaia/lavanderia, quindi mediamente e 20°C, le tubazioni sono tutte annegate all'interno ed isolate. Il corpo pompa ha il guscio d'isolamento, quindi credo che comunque si raffreddi prima il sensore pompa che la tubazione o comunque siamo li. E' anche vero che con quei consumi di qualche W anche avere un ricircolo attivo per 16 ore non manda in rovina nessuno ma è sempre energia risparmiata piu' per principio che per economicità.
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
e asservire la partenza della pompa a un flussostato?
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
Dovresti farfe una sorta di tasto memori che aveva la caldaia riello (quella che faceva la pubblicità la russa), dove si memorizza l'utilizzo dell'acqua e per i giorni sucessivi si adegua a far funzionare il ricircolo quei 10 minuti prima. Se ci metti un flussostato la pompa parte quando tu hai già bisogno dell'acqua calda.
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: RICIRCOLO SANITARIO SI/NO
l'ho sperimentato in un paio di casi, il tempo di attesa si riduce al lumicino