Esiste l'obbligo di contabilizzatore
diretto in centrale termica nel caso
di contabilizzazione diretta nei singoli alloggi.
UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- NoNickName
- Messaggi: 7883
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
No. In questo caso il Qinv si ottiene detraendo dal consumo di gasolio o metano, espresso in kWh, la sommatoria dei Qcli,ui, e poi suddividendolo per ogni UI come previsto dalla 10200.
Però, consiglio mio, montalo 'sto integratore di energia...
Però, consiglio mio, montalo 'sto integratore di energia...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Sono d'accordo con te sull'opportunità di installarlo....
qualcuno però mi parlava di obbligo ma sinceramente non trovavo il riferimento normativo....
grazie
qualcuno però mi parlava di obbligo ma sinceramente non trovavo il riferimento normativo....
grazie
-
- Messaggi: 2438
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Logicamente se lo hai installato misuri l'effettiva energia ceduta all'impianto, altrimenti come dice NNN ne devi fare un calcolo teorico derivante dai consumi dove ci sono molte variabili PCI, rendimenti stagionali, e se fosse gasolio devi pure vedere l'onestà del fornitore oltre che calcolare rimanenze inizio e fine stagione.
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Menter per gli impianti con ripartitori e VT esiste l'obbligo ? Se si quali sono gli estremi di leggi ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
-
- Messaggi: 2438
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Direi di no anche per i ripartitori vale lo stesso discorso.
- NoNickName
- Messaggi: 7883
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: UNI 10200 - contabilizzazione diretta - obbligo contabilizzatore di centrale
Idem.SimoneBaldini ha scritto:Direi di no anche per i ripartitori vale lo stesso discorso.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”