misurazioni impianto termico
Moderatore: Edilclima
misurazioni impianto termico
Buongiorno sono Andrea di Treviso, sto cercando un modo per misurare l'energia ceduta da un circuito (con pompa di circolazione) in un impianto; la misura deve essere fatta senza modificare l'impianto (non posso fare fermo impianto e inserire un misuratore di portata) e con strumentazione portatile.
Pensavo ad un logger con le temperature di andata e ritorno a contatto con le tubazioni e una pinza amperometrica che misuri la corrente di assorbimento della pompa. In questo modo vorrei stimare delta t e portata.
Sulla portata arrivano i punti interrogativi! conoscendo la corrente assorbita della pompa e ipotizzando il rendimento, restano solo le incognite di PREVALENZA e PORTATA.
Qualche idea sul come ipotizzare la perdita di carico (con curva della pompa e assorbimento per poi trovare la portata)?
C'è qualche altro metodo alternativo che consigliate?
Pensavo ad un logger con le temperature di andata e ritorno a contatto con le tubazioni e una pinza amperometrica che misuri la corrente di assorbimento della pompa. In questo modo vorrei stimare delta t e portata.
Sulla portata arrivano i punti interrogativi! conoscendo la corrente assorbita della pompa e ipotizzando il rendimento, restano solo le incognite di PREVALENZA e PORTATA.
Qualche idea sul come ipotizzare la perdita di carico (con curva della pompa e assorbimento per poi trovare la portata)?
C'è qualche altro metodo alternativo che consigliate?
Re: misurazioni impianto termico
Ma almeno 2 manometri per avere dP, riesci a metterli? Poi esistono i misuratori di portata ad ultrasuoni: non li ho mai utilizzati perché costosi, ma se è necessario ...
Re: misurazioni impianto termico
come dice esa, un contacalorie clamp-on è la soluzione radicale (circa 6500 € di acquisto).
altrimenti, termometri per il dT, manometro per il dP, e curva della pompa per calcolare la portata (sempre che sia a portata costante: se è con inverter, l'unica è il contacalorie, oppure avere già la portata come dato fornito dall'inverter): d'altro canto tutti i dati forniti da 'sto ambaradan come li registri? un conto è se ti serve un valore istantaneo, perchè il circuito è costante, altrimenti mi sa che ti costa meno il sistema integrato.
altrimenti, termometri per il dT, manometro per il dP, e curva della pompa per calcolare la portata (sempre che sia a portata costante: se è con inverter, l'unica è il contacalorie, oppure avere già la portata come dato fornito dall'inverter): d'altro canto tutti i dati forniti da 'sto ambaradan come li registri? un conto è se ti serve un valore istantaneo, perchè il circuito è costante, altrimenti mi sa che ti costa meno il sistema integrato.
Re: misurazioni impianto termico
Io sto usando proprio questo per i miei lavori e per le consulenze che mi richiedono colleghi e committenti vari. Ho provato a confrontarlo con uno nuovo ad ultrasuoni piazzato in campo e mi sono sorpreso dell'estrema precisione.Ronin ha scritto:come dice esa, un contacalorie clamp-on è la soluzione radicale (circa 6500 € di acquisto).
altrimenti, termometri per il dT, manometro per il dP, e curva della pompa per calcolare la portata (sempre che sia a portata costante: se è con inverter, l'unica è il contacalorie, oppure avere già la portata come dato fornito dall'inverter): d'altro canto tutti i dati forniti da 'sto ambaradan come li registri? un conto è se ti serve un valore istantaneo, perchè il circuito è costante, altrimenti mi sa che ti costa meno il sistema integrato.
Se ti serve dai un cenno
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: misurazioni impianto termico
Grazie delle risposte!
In effetti il misuratore ad ultrasuoni è decisamente fuori budget (anche perchè lo dovrei lasciare in CT e avrei paura che lo zanzassero).
Attualmente sto utilizzando un logger (uno strumento che registra ad intervalli preimpostati i dati rilevati da sonde) quindi lascio lo strumento per un periodo caratteristico e mi scarico poi i dati; attualmente il log viene fatto su temperature e assorbimento elettrico della pompa.
Come inserisco quindi i manometri? devo intervenire sull'impianto inserendo dei pozzetti o mi dimentico qualcosa? Non mi pare le pompe abbiano delle predisposizioni per tali misure.
In effetti il misuratore ad ultrasuoni è decisamente fuori budget (anche perchè lo dovrei lasciare in CT e avrei paura che lo zanzassero).
Attualmente sto utilizzando un logger (uno strumento che registra ad intervalli preimpostati i dati rilevati da sonde) quindi lascio lo strumento per un periodo caratteristico e mi scarico poi i dati; attualmente il log viene fatto su temperature e assorbimento elettrico della pompa.
Come inserisco quindi i manometri? devo intervenire sull'impianto inserendo dei pozzetti o mi dimentico qualcosa? Non mi pare le pompe abbiano delle predisposizioni per tali misure.
Cosa usi precisamente?Io sto usando proprio questo per i miei lavori
Re: misurazioni impianto termico
Si tratta di un misuratore di energia di tipo a clamp on. I Prezzi sono quelli detti da Ronin. Comunque i risultati sono veramente precisi e utili. Ho risolto tanti casi di incertezza e controversie.
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Re: misurazioni impianto termico
E un modo per poter rilevare le partenze del bruciatore potrebbe essere utile a capire quante volte parte?
Un contatore per l'adduzione del gas metano esterno aal tubazione esiste?
Un contatore per l'adduzione del gas metano esterno aal tubazione esiste?
Re: misurazioni impianto termico
"Come inserisco quindi i manometri? "
Tutte le pompe (eccetto forse quelle domestiche) hanno gli attacchi per i manimetri. La loro lettura ti aiuta a capire in quale punto della curva stai lavorando.
Tutte le pompe (eccetto forse quelle domestiche) hanno gli attacchi per i manimetri. La loro lettura ti aiuta a capire in quale punto della curva stai lavorando.
Re: misurazioni impianto termico
il "pozzetto" sulla tubazione eventualmente servirebbe per un termometro ad immersione
riccardo - affetto da superbonus