Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Moderatore: Edilclima
Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Progetto per risanamento e restauro conservativo
Ufficio all'ultimo piano che diventa 4 mini-appartamenti monolocali da 30 mq ciascuno:
- RISC con 4 impianti autonomi con pompa calore elettrica
- Produzione ACS : autonoma con boyler elettrici
Secondo voi, ai sensi del DGR 5018 Lombardia, l'integrazione del solare sulla produzione ACS vale anche per i boyler elettrici? Io direi di si, ma non vorrei essermi perso qualcosa...
Il dubbio nasce anche dall'esigua produzione ACS e dalla mancanza di vani tecnici ove ubicare i singoli accumuli...
Voi deroghereste??
Ufficio all'ultimo piano che diventa 4 mini-appartamenti monolocali da 30 mq ciascuno:
- RISC con 4 impianti autonomi con pompa calore elettrica
- Produzione ACS : autonoma con boyler elettrici
Secondo voi, ai sensi del DGR 5018 Lombardia, l'integrazione del solare sulla produzione ACS vale anche per i boyler elettrici? Io direi di si, ma non vorrei essermi perso qualcosa...
Il dubbio nasce anche dall'esigua produzione ACS e dalla mancanza di vani tecnici ove ubicare i singoli accumuli...
Voi deroghereste??
In linea generale ci vuole il solare.
Il decreto dice anche che si può derogare, con relazione motivata.
Facendo la parte del diavolo (magari il TC che ti contesta la relazione motivata), ti pongo questa domanda: non erà possibile in fase di progetto ricavare lo spazio tecnico necessario al piano (un piccolo locale comune), oppure nel sottotetto?
Se ne sei convinto, deroga
gfrank
Il decreto dice anche che si può derogare, con relazione motivata.
Facendo la parte del diavolo (magari il TC che ti contesta la relazione motivata), ti pongo questa domanda: non erà possibile in fase di progetto ricavare lo spazio tecnico necessario al piano (un piccolo locale comune), oppure nel sottotetto?
Se ne sei convinto, deroga
gfrank
Purtroppo non sono io il progettista edile...e lui dice che la proprietà non ne vuole sapere!gfrank ha scritto:In linea generale ci vuole il solare.
Il decreto dice anche che si può derogare, con relazione motivata.
Facendo la parte del diavolo (magari il TC che ti contesta la relazione motivata), ti pongo questa domanda: non erà possibile in fase di progetto ricavare lo spazio tecnico necessario al piano (un piccolo locale comune), oppure nel sottotetto?
Se ne sei convinto, deroga
gfrank
Derogare vuol dire far leva sul rapporto benefici/costi, chiaro...ma il problema l'hai centrato tu: il tecnico comunale che ti contesta la deroga!!
Re: Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Scusa, ma il DL 311, in fase di progettazione avrà comunque un suo peso....e quindi tu non devi derogare solo il pannello solare, ma ogni altra fonte rinnovabile (per esempio il fotovoltaico che tu potresti sfruttare per il boyler elettrico...).ilverga ha scritto:Progetto per risanamento e restauro conservativo
Ufficio all'ultimo piano che diventa 4 mini-appartamenti monolocali da 30 mq ciascuno:
- RISC con 4 impianti autonomi con pompa calore elettrica
- Produzione ACS : autonoma con boyler elettrici
Secondo voi, ai sensi del DGR 5018 Lombardia, l'integrazione del solare sulla produzione ACS vale anche per i boyler elettrici? Io direi di si, ma non vorrei essermi perso qualcosa...
Il dubbio nasce anche dall'esigua produzione ACS e dalla mancanza di vani tecnici ove ubicare i singoli accumuli...
Voi deroghereste??
stimp
Re: Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Leggi bene il DGR 5018: dal 01.09.2007 sono d'obbligo impianti solari termici per la produzione del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria e non si parla + del fotovoltaico (su cui, tra l'altro, il 311 era piuttosto vago...).studio17 ha scritto:Scusa, ma il DL 311, in fase di progettazione avrà comunque un suo peso....e quindi tu non devi derogare solo il pannello solare, ma ogni altra fonte rinnovabile (per esempio il fotovoltaico che tu potresti sfruttare per il boyler elettrico...).ilverga ha scritto:Progetto per risanamento e restauro conservativo
Ufficio all'ultimo piano che diventa 4 mini-appartamenti monolocali da 30 mq ciascuno:
- RISC con 4 impianti autonomi con pompa calore elettrica
- Produzione ACS : autonoma con boyler elettrici
Secondo voi, ai sensi del DGR 5018 Lombardia, l'integrazione del solare sulla produzione ACS vale anche per i boyler elettrici? Io direi di si, ma non vorrei essermi perso qualcosa...
Il dubbio nasce anche dall'esigua produzione ACS e dalla mancanza di vani tecnici ove ubicare i singoli accumuli...
Voi deroghereste??
Tra l'altro il mio caso non è ne una nuova costruzione nè ristrutturazione > ERGO non sono obbligato a prevedere l'installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per il D.Lgs. 311.
Re: Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Abbia tantissima pazienza, ma ancora il DGR della lombardia non l'ho letto bene per il semplice fatto che non ne ho avuto bisogno lavorando prevalentemente in Toscana.ilverga ha scritto:Leggi bene il DGR 5018: dal 01.09.2007 sono d'obbligo impianti solari termici per la produzione del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria e non si parla + del fotovoltaico (su cui, tra l'altro, il 311 era piuttosto vago...).studio17 ha scritto:Scusa, ma il DL 311, in fase di progettazione avrà comunque un suo peso....e quindi tu non devi derogare solo il pannello solare, ma ogni altra fonte rinnovabile (per esempio il fotovoltaico che tu potresti sfruttare per il boyler elettrico...).ilverga ha scritto:Progetto per risanamento e restauro conservativo
Ufficio all'ultimo piano che diventa 4 mini-appartamenti monolocali da 30 mq ciascuno:
- RISC con 4 impianti autonomi con pompa calore elettrica
- Produzione ACS : autonoma con boyler elettrici
Secondo voi, ai sensi del DGR 5018 Lombardia, l'integrazione del solare sulla produzione ACS vale anche per i boyler elettrici? Io direi di si, ma non vorrei essermi perso qualcosa...
Il dubbio nasce anche dall'esigua produzione ACS e dalla mancanza di vani tecnici ove ubicare i singoli accumuli...
Voi deroghereste??
Tra l'altro il mio caso non è ne una nuova costruzione nè ristrutturazione > ERGO non sono obbligato a prevedere l'installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per il D.Lgs. 311.
Quindi per voi lombardi il DL 311 non vale niente?
Io mi riferivo alla produzione dell'acqua calda sanitaria e non a quella elettrica; il D.L. 311 dice che la produzione dell'acqua calda sanitaria va fatta con fonti rinnovabili e non "solo" con i pannelli solari". Quindi, sempre per il D.L., per nuovi impainti termici e/o ristrutturazione degli stessi devi produrre acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili.
stimp
Re: Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
In via di principio, sull'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia (termica ed elettrica), oltre che ad essere personalmente d'accordo, sono ligio al 100% nel prescrivere l'imposizione legislativa!!studio17 ha scritto:Caro "Il Verga", che ne dici?
Ma il problema del fotovoltaico, nel mio caso, è che i monolocali ricavati hanno soletta verso soprastante sottotetto non accessibile (basso) che tra 5 anni esatti esatti andranno a recuperare ad uso abitativo: vuol dire che ora gli faccio mettere giù i pannelli e tra 5 anni li tireranno su per i lavori di sopralzo (si, ok, potrebbero riposarli al termine dei lavori...).
E non dimentichiamoci che il costo del fotovoltaico su un monolocale incidono notevolmente...
Per il solare termico, invece, trovo irragionevole dal punto di vista normativo il non avere imposto minimi parametri al di sotto dei quali uno è esentato di legge: un monolocale (1 bagno + cucina/soggiorno/camera) quanti litri di produzione ACS necessita al giorno, 100? 150? Non dirmi di + perchè non ci credo...
E quindi anche in questo caso la bilancia costi/benefici è sproporzionatamente pendente verso i primi...
Re: Esigua produzione ACS: solare obbligatorio?
Norma PReN 15459:2006
per il calcolo normato del bilancio economico se con quella non metti in evidenza il beneficio economico ho i dubbi che qualsiasi tecnico ti possa contestare la deroga...
per il calcolo normato del bilancio economico se con quella non metti in evidenza il beneficio economico ho i dubbi che qualsiasi tecnico ti possa contestare la deroga...