visto che vanno tanto di moda secondo voi come dovrebbero essere trattate.
Nel caso di ristrutturazione (primo o secondo livello), il DM indica il fattore solare per superfici vetrate esposte da est ad ovest (tot gl+sh 0,35 min), ma nulla per quelle orizzontali (di copertura ad esempio)
Inoltre come si sposa il tutto con la prescrizione della riflettanza solare minima di 0,65.
Non conosco benissimo come sono definite nel dettaglio le due grandezze. Ma 0,65+0,35=1. Se i contributi dei due termini sono direttamente sommabili allora mettendo vetri con fatt solare totale 0,35 sarei in regola.
Ho detto qualche castroneria?
vi è capitato di affrontare l'argomento?
DM 26/6/2015 e chiusure trasparenti orizzontali
Moderatore: Edilclima
Re: DM 26/6/2015 e chiusure trasparenti orizzontali
posto che l'argomento è intrigante anche se, fortunatamente, non cosi frequente, no, non puoi sommare i due termini a uno, perchè c'è di mezzo l'assorbimento.
Supponi che per arrivare a 0,35 io installi una tenda orizzontale INTERNA, la riflettenza della sup esterna non c'entra più.
c'è da ragionarci.
Supponi che per arrivare a 0,35 io installi una tenda orizzontale INTERNA, la riflettenza della sup esterna non c'entra più.
c'è da ragionarci.
Re: DM 26/6/2015 e chiusure trasparenti orizzontali
e quando hai finito di ragionare, mi illumineraigiotisi ha scritto:c'è da ragionarci.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: DM 26/6/2015 e chiusure trasparenti orizzontali
... se lo 0,35 lo ottengo con il solo infisso o infisso+schermi esterni dovrei allora aver rispettato? forse c'è da considerare anche le motivazioni che portano all'indicazione della riflettanza minima... tra cui evitare l'isola di calore (-->Schermi esterni si ma ad alta riflettanza?!?)giotisi ha scritto:Supponi che per arrivare a 0,35 io installi una tenda orizzontale INTERNA, la riflettenza della sup esterna non c'entra più.
Re: DM 26/6/2015 e chiusure trasparenti orizzontali
No, stiamo parlando di superfici orizzontali, più che l'onda di calore (per evitare la quale si imporrebbe una riflettenza MINIMA per evitare di cuocere il dirimpettaio come successo a londra), si punta a riflettere in alto il calore, per evitare di trasmetterlo o di assorbirlo... teoria dei COOL ROOF, per capirci.