Chiedo un chiarimento in merito al seguente quesito:
ristrutturazione di un immobile (<1000mq) con modifica dell’involucro edilizio inerente la chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre; sostituzione completa dell’impianto termico.
In quale verifica ricado:
-articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8.
-Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%.
I muri perimetrali esterni sono in mattoni forati da 30 senza nessun tipo di isolamento ed ovviamente la verifica della criticità di condensa superficiale viene negativa (VTI negativa); stessa situazione per il soffitto non praticabile.
Come è “meglio” procedere in questo caso (considerando che la ristrutturazione dell’immobile è già avvenuta) ?
Grazie!
Ristrutturazione immobile
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Ristrutturazione immobile
secondo me:
1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).
2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.
CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE
ps: spero di essere stato chiaro.. ciao
1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).
2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.
CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE
ps: spero di essere stato chiaro.. ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 96
- Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25
Re: Ristrutturazione immobile
[quote="nicorovoletto"]secondo me:
1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).
2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.
CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE
ps: spero di essere stato chiaro.. ciao[/quote]
Grazie 1000 !
1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).
2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.
CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE
ps: spero di essere stato chiaro.. ciao[/quote]
Grazie 1000 !
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: gio nov 30, 2006 18:20
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
circolare ministero dello sviluppo economico (la data dovrebbe essere questa 23.05.06) e la devi cercare in internet, mi sembra anche nel sito dell'edilclimachristianzamagni ha scritto:A qaule circolare del ministero ti riferisci. Fammi sapere dove la trovo!!!!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!