Ristrutturazione immobile

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Ristrutturazione immobile

Messaggio da ChiaraSilvia »

Chiedo un chiarimento in merito al seguente quesito:
ristrutturazione di un immobile (<1000mq) con modifica dell’involucro edilizio inerente la chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre; sostituzione completa dell’impianto termico.
In quale verifica ricado:
-articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8.
-Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%.

I muri perimetrali esterni sono in mattoni forati da 30 senza nessun tipo di isolamento ed ovviamente la verifica della criticità di condensa superficiale viene negativa (VTI negativa); stessa situazione per il soffitto non praticabile.
Come è “meglio” procedere in questo caso (considerando che la ristrutturazione dell’immobile è già avvenuta) ?


Grazie!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Ristrutturazione immobile

Messaggio da nicorovoletto »

secondo me:

1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).

2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.

CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE

ps: spero di essere stato chiaro.. ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
ChiaraSilvia
Messaggi: 96
Iscritto il: mar nov 07, 2006 11:25

Re: Ristrutturazione immobile

Messaggio da ChiaraSilvia »

[quote="nicorovoletto"]secondo me:

1) chiusura di alcune finestre e l’ampliamento di altre: devi verificare i valori delle SOLE nuove finestre secondo articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6,7,8. NON devi verificare le trasmittanze delle strutture esistenti e le verifiche di condensa non soggette a intervento!!! (come chiarito nella circolare del ministero).

2) e poi devi verificare l'impianto secondo: nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all’articolo3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. CHE CERTAMENTE ANCHE AUMENTATO DEL 50% NON RIENTRERA' NEI RENDIEMNDI, QUINDI APPLICHERAI L'ALTERNATIVA DELL'ALLEGATO "I" PUNTO 4.

CHIARISCI BENE IL TUTTO IN RELAZIONE

ps: spero di essere stato chiaro.. ciao[/quote]



Grazie 1000 :D !
christianzamagni
Messaggi: 14
Iscritto il: gio nov 30, 2006 18:20

Messaggio da christianzamagni »

A qaule circolare del ministero ti riferisci. Fammi sapere dove la trovo!!!!!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Messaggio da nicorovoletto »

christianzamagni ha scritto:A qaule circolare del ministero ti riferisci. Fammi sapere dove la trovo!!!!!
circolare ministero dello sviluppo economico (la data dovrebbe essere questa 23.05.06) e la devi cercare in internet, mi sembra anche nel sito dell'edilclima
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Rispondi