sono stato chiamato per presentare la denuncia all'Inail di una centrale termica esistente (installata circa nel 1998)
Ho fatto un sopralluogo e, a parte alcune cose da sistemare, il proprietario non ritrova il collaudo del costruttore.
Come si può ovviare? E' possibile produrre una certificazione dopo aver noi eseguito la prova idraulica a 1,5*Pmax?
Grazie
INAIL IMPIANTO ESISTENTE
Moderatore: Edilclima
Re: INAIL IMPIANTO ESISTENTE
se il generatore è provvisto di targhetta con i dati di potenza e di pressione massima di esercizio è generalmente accettata da INAIL una prova idraulica a 1,5 volte la pressione massima di esercizio; meglio comunque interpellare preventivamente l'INAIL.
Re: INAIL IMPIANTO ESISTENTE
riesumo questo vecchio post
Deve essere effettuata la denuncia impianto ( mai fatta…), dispositivi di sicurezza protezione e controllo sono stati sostituiti, il generatore di calore purtroppo è privo di certificato di prova idraulica.
L'eventuale prova idraulica da chi può essere rilasciata? Dal professionista? da un installatore? Sentendo l'INAIL territoriale non ho avuto risposta ma solo dubbi
Deve essere effettuata la denuncia impianto ( mai fatta…), dispositivi di sicurezza protezione e controllo sono stati sostituiti, il generatore di calore purtroppo è privo di certificato di prova idraulica.
L'eventuale prova idraulica da chi può essere rilasciata? Dal professionista? da un installatore? Sentendo l'INAIL territoriale non ho avuto risposta ma solo dubbi