INAIL IMPIANTO ESISTENTE

Messaggio da BART_2006 »

Buongiorno,
sono stato chiamato per presentare la denuncia all'Inail di una centrale termica esistente (installata circa nel 1998)
Ho fatto un sopralluogo e, a parte alcune cose da sistemare, il proprietario non ritrova il collaudo del costruttore.
Come si può ovviare? E' possibile produrre una certificazione dopo aver noi eseguito la prova idraulica a 1,5*Pmax?
Grazie
Abser
Messaggi: 481
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: INAIL IMPIANTO ESISTENTE

Messaggio da Abser »

se il generatore è provvisto di targhetta con i dati di potenza e di pressione massima di esercizio è generalmente accettata da INAIL una prova idraulica a 1,5 volte la pressione massima di esercizio; meglio comunque interpellare preventivamente l'INAIL.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: INAIL IMPIANTO ESISTENTE

Messaggio da Kalz »

riesumo questo vecchio post

Deve essere effettuata la denuncia impianto ( mai fatta…), dispositivi di sicurezza protezione e controllo sono stati sostituiti, il generatore di calore purtroppo è privo di certificato di prova idraulica.

L'eventuale prova idraulica da chi può essere rilasciata? Dal professionista? da un installatore? Sentendo l'INAIL territoriale non ho avuto risposta ma solo dubbi