isolamento tubazioni

Messaggio da marcosard »

Salve a tutti! in un impianto idronico con ventilconvettori (caldo/freddo), l'isolamento delle tubazioni devo eseguirlo secondo tabella allegato B DPR 412 o visto che l'impianto funziona anche in raffrescamento devo seguire altre indicazioni, potete indicarmi la normativa tecnica di riferimento per il calcolo dello spessore isolante in funzione della conduttività termica, grazie!
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: isolamento tubazioni

Messaggio da Mimmo_510859D »

Per gli spessori faccio riferimento al DPR 412 (visto che, comunque, l'impianto deve riscaldare). Quello che cambia è il fattore di resistenza al vapore che deve essere alto
marcosard
Messaggi: 88
Iscritto il: gio feb 05, 2009 14:49

Re: isolamento tubazioni

Messaggio da marcosard »

Per cui se per una tubazione da Diametro 20 rientro con un 9 mm di isolamento secondo DPR 412, l'isolamento per il raffrescamento va ugualmente bene?
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: isolamento tubazioni

Messaggio da iltubo »

potrebbe andare bene ma quello che diceva Mimmo è che devi prestare attenzione al tipo di isolante altrimenti ti si forma condensa nel e sullo stesso e si inzuppa.