Muratura legnobloc

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Muratura legnobloc

Messaggio da Andrea_Diqui »

Avrei bisogno di un parere su una muratura verticale eseguita con il blocco a cassero in legno/cemento.
Dal punto di vista termico la struttura è molto interessante con trasmittanza di circa 0.30 W/mq K. In un caso specifico si pensava di aumentarne l'isolmamento interponendo un pannello isolante di polistirene da 4 cm e poi una contro parete in leterizio da 8 cm. Questa soluzione permetterebbe tra l'altro il passaggio degli impianto elettrici e termici sul laterizio senza danneggiare la parete principale.
A giudizio di chi rappresenta l'azienda mi è stato detto che facendo una soluzione come sopra prospettato andrei a peggiorare la bontà dell'edificio da un punto di vista di ineriza termica e con la possibilità di formazione di condensa.... che ne pensate?
Andrea Diqui
mik
Messaggi: 128
Iscritto il: gio ago 31, 2006 12:35

Re: Muratura legnobloc

Messaggio da mik »

Andrea_Diqui ha scritto:Avrei bisogno di un parere su una muratura verticale eseguita con il blocco a cassero in legno/cemento.
Dal punto di vista termico la struttura è molto interessante con trasmittanza di circa 0.30 W/mq K. In un caso specifico si pensava di aumentarne l'isolmamento interponendo un pannello isolante di polistirene da 4 cm e poi una contro parete in leterizio da 8 cm. Questa soluzione permetterebbe tra l'altro il passaggio degli impianto elettrici e termici sul laterizio senza danneggiare la parete principale.
A giudizio di chi rappresenta l'azienda mi è stato detto che facendo una soluzione come sopra prospettato andrei a peggiorare la bontà dell'edificio da un punto di vista di ineriza termica e con la possibilità di formazione di condensa.... che ne pensate?
Un anno fa per un lavoro ho usato il blocco supertermico da 30cm e nella simulazione della struttura come illustrata nel sito (vedi link http://www.gruppolegnobloc.it/isolament ... o-EP30.php) non mi ha dato formazione di condense (verifica termoigrometrica positiva).
Non ho però dovuto usare controfodere interne!
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Muratura legnobloc

Messaggio da Andrea_Diqui »

ok grazie della risposta ma io volevo sapere se faccio come ho detto se vado a migliorare o peggiorare le cose.....
mik ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto:Avrei bisogno di un parere su una muratura verticale eseguita con il blocco a cassero in legno/cemento.
Dal punto di vista termico la struttura è molto interessante con trasmittanza di circa 0.30 W/mq K. In un caso specifico si pensava di aumentarne l'isolmamento interponendo un pannello isolante di polistirene da 4 cm e poi una contro parete in leterizio da 8 cm. Questa soluzione permetterebbe tra l'altro il passaggio degli impianto elettrici e termici sul laterizio senza danneggiare la parete principale.
A giudizio di chi rappresenta l'azienda mi è stato detto che facendo una soluzione come sopra prospettato andrei a peggiorare la bontà dell'edificio da un punto di vista di ineriza termica e con la possibilità di formazione di condensa.... che ne pensate?
Un anno fa per un lavoro ho usato il blocco supertermico da 30cm e nella simulazione della struttura come illustrata nel sito (vedi link http://www.gruppolegnobloc.it/isolament ... o-EP30.php) non mi ha dato formazione di condense (verifica termoigrometrica positiva).
Non ho però dovuto usare controfodere interne!
Andrea Diqui
mik
Messaggi: 128
Iscritto il: gio ago 31, 2006 12:35

Re: Muratura legnobloc

Messaggio da mik »

Andrea_Diqui ha scritto:ok grazie della risposta ma io volevo sapere se faccio come ho detto se vado a migliorare o peggiorare le cose.....
mik ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto:Avrei bisogno di un parere su una muratura verticale eseguita con il blocco a cassero in legno/cemento.
Dal punto di vista termico la struttura è molto interessante con trasmittanza di circa 0.30 W/mq K. In un caso specifico si pensava di aumentarne l'isolmamento interponendo un pannello isolante di polistirene da 4 cm e poi una contro parete in leterizio da 8 cm. Questa soluzione permetterebbe tra l'altro il passaggio degli impianto elettrici e termici sul laterizio senza danneggiare la parete principale.
A giudizio di chi rappresenta l'azienda mi è stato detto che facendo una soluzione come sopra prospettato andrei a peggiorare la bontà dell'edificio da un punto di vista di ineriza termica e con la possibilità di formazione di condensa.... che ne pensate?
Un anno fa per un lavoro ho usato il blocco supertermico da 30cm e nella simulazione della struttura come illustrata nel sito (vedi link http://www.gruppolegnobloc.it/isolament ... o-EP30.php) non mi ha dato formazione di condense (verifica termoigrometrica positiva).
Non ho però dovuto usare controfodere interne!
Riguardo la verifica termoigrometrica è sufficiente che fai alcune prove inserendo la controfodera ed aggiungendo, se occorre, una barriera al vapore tra isolante e laterizio. Secondo me la verifica è di sicuro positiva.
Rispondi