contabilizzatori UNI 10200

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gianlun
Messaggi: 488
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

contabilizzatori UNI 10200

Messaggio da gianlun »

Per gli edifici vecchi a colonne montanti in cui si installeranno i ripartitori e valvole, in genere si sostituisce anche la pompa con una ad inverter.
E' preferibile installare anche un contabilizzatore di energia per conoscere con precisione l'energia resa dalla caldaia o secondo voi non è necessario?
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: contabilizzatori UNI 10200

Messaggio da SimoneBaldini »

Sarebbe meglio, altrimenti col consumo di gas e il rendimenti che calcoli con la 11300 puoi ricavarlo anche se non sarà mai reale. Naturalmente se hai solo riscaldamento.
gianlun
Messaggi: 488
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: contabilizzatori UNI 10200

Messaggio da gianlun »

Ma se si ha una ct con caldaia,microcogeneratore,pompa di calore,partenza al riscaldamento e partenza al bollitore acs,si devono installare 5 contabilizzatori più quelli per ogni singola u.i.?
SimoneBaldini
Messaggi: 2445
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: contabilizzatori UNI 10200

Messaggio da SimoneBaldini »

Se si vuole fare dei calcoli corretti e reali si, altrimenti come sai chi produce cosa, come e perchè?