CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Alexandros82
Messaggi: 46
Iscritto il: ven nov 14, 2008 12:26

CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE

Messaggio da Alexandros82 »

Salve, potreste darmi qualche dritta sul calcolo della portata e prevalenza del circolatore per il carico del bollitore per acs?
Grazie in anticipo
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: CALCOLO CIRCOLATORE CARICO BOLLITORE

Messaggio da gatto_prando »

Calcoli la portata che ti serve in base alla potenza da fornire per il carico del bollitore e al dT desiderato/presunto tra mandata e ritorno primario.
Per la prevalenza sommi le perdite di carico di tubazioni, valvole, evetuali serpentini, ecc.

:shock: