Allegato L del 311/06 (Manutenzione Caldaie-Bollino)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucarave
Messaggi: 58
Iscritto il: gio feb 01, 2007 10:51

Allegato L del 311/06 (Manutenzione Caldaie-Bollino)

Messaggio da lucarave »

Volevo un chiarimento in merito ai controlli da effettuare secondo il Punto 5a ovvero quelli da farsi ogni anno per impianti alimentati con combustibili solidi e/o liquidi.

Il mio dubbio è questo, una cvaldaia a GPL è da considerarsi alimentata con combustibile liquido?
eliobono
Messaggi: 340
Iscritto il: mer ago 23, 2006 15:53
Località: Ponte in Valtellina (So)
Contatta:

Re: Allegato L del 311/06 (Manutenzione Caldaie-Bollino)

Messaggio da eliobono »

lucarave ha scritto:Volevo un chiarimento in merito ai controlli da effettuare secondo il Punto 5a ovvero quelli da farsi ogni anno per impianti alimentati con combustibili solidi e/o liquidi.

Il mio dubbio è questo, una cvaldaia a GPL è da considerarsi alimentata con combustibile liquido?
Assolutamente no, il GPL è un combustibile gassoso anche se viene stoccato allo stato liquido.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
lucarave
Messaggi: 58
Iscritto il: gio feb 01, 2007 10:51

Messaggio da lucarave »

Grazie!!