Messaggio da Eagle85 »

Salve sono un nuovo utente del forum, poco tempo fa mi è stata installata una caldaia a condensazione in un appartamento al secondo piano di un palazzo sicuramente costruito 30-40 anni fa con termosifoni in ghisa. Ora, pur sapendo che una caldaia a condensazione può funzionare anche come una caldaia normale, vorrei provare comunque a guadagnarci magari scegliendo le impostazioni migliori per la stessa.
La caldaia a condensazione è a metano (quindi temp di condensazione inferiori a circa 50-55°C) e collegata ad un termostato orario. Al momento ho impostato la temperatura di mandata a 65°C (condizioni di progetto radiatori in ghisa) con una temp. ambiente desiderata di 19°C.

Per risparmiare come potrei meglio regolare la mandata?
come regolare il termostato? sempre fisso a 19°C o due temperature (notte -giorno)? Io di solito durante la giornata non sono in casa (ma rientro nel tardo pomeriggio)
giotisi
Messaggi: 4218
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da giotisi »

Dovresti asservire la temperatura di mandata a una sonda esterna, cosi nelle mezze stagioni avresti mandata a temperatura di condensazione.
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da paolo m »

Non hai fatto cenno alle valvole termostatiche. Ai fini della possibilità della caldaia di condensare quello che rileva è la temperatura di ritorno. La presenza delle valvole termostatiche consente di poter ottenere una bassa temperatura dell'acqua di ritorno.
Eagle85
Messaggi: 3
Iscritto il: sab dic 27, 2014 16:52

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da Eagle85 »

giotisi ha scritto:Dovresti asservire la temperatura di mandata a una sonda esterna, cosi nelle mezze stagioni avresti mandata a temperatura di condensazione.
Grazie per questo consiglio, ma non sono assolutamente un problema le mezze stagioni, piuttosto solamente l'inverno.
Eagle85
Messaggi: 3
Iscritto il: sab dic 27, 2014 16:52

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da Eagle85 »

paolo m ha scritto:Non hai fatto cenno alle valvole termostatiche. Ai fini della possibilità della caldaia di condensare quello che rileva è la temperatura di ritorno. La presenza delle valvole termostatiche consente di poter ottenere una bassa temperatura dell'acqua di ritorno.
Riguardo le valvole termostatiche: ho delle valvole manuali, a breve avrei intenzione di montare delle termostatiche. La domanda è: in che modo le valvole termostatiche incidono sulla temperatura di ritorno con radiatori in ghisa? qual è il meccanismo di azione?

Un'altra domanda il termostato in che modo va attivato? una temperatura fissa di 19°C per 24 ore oppure due temperature (una in casa e l'altra fuori casa + notte)?
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da paolo m »

Eagle85 ha scritto:ma non sono assolutamente un problema le mezze stagioni, piuttosto solamente l'inverno
ma anche in inverno la temperatura esterna varia, tra un giorno e l'altro ed anche nella stessa giornata. Una temperatura di mandata fissa, indipendente dalle condizioni esterne, non è il massimo in termini di efficienza.
Eagle85 ha scritto:La domanda è: in che modo le valvole termostatiche incidono sulla temperatura di ritorno con radiatori in ghisa? qual è il meccanismo di azione?
riducendo il flusso in funzione dell'effettivo fabbisogno del locale.
Eagle85 ha scritto:Un'altra domanda il termostato in che modo va attivato? una temperatura fissa di 19°C per 24 ore oppure due temperature (una in casa e l'altra fuori casa + notte)?
con la sonda climatica e le valvole termostatiche il termostato non ha praticamente ragion d'essere. Può essere utilizzato solo per la funzione 'crono' per accendere e spegnere l'impianto.
In generale la scelta fra funzionamento continuato o intermittente, dal punto di vista dei consumi, dipende dall'inerzia termica dell'edificio. A mio avviso non è generalizzabile a prescindere da una conoscenza di questo fattore.
Avatar utente
ligabue82
Messaggi: 146
Iscritto il: lun mag 20, 2013 17:47
Località: puglia
Contatta:

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da ligabue82 »

Concordo con paolo m.
Sonda climatica esterna.
Hai provato a far funzionare la caldaia h24 a temperatura di mandata radicalmente inferiore (cioè almeno 10/15°C in meno)?

saluti :o
Combattere...vincere...ogni giorno...
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da girondone »

sonda esterna è il copilota
le vt sono il pilota
mat
Messaggi: 3185
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da mat »

Eagle, una domanda la faccio io a te: perché queste cose non le hai chieste a chi ti ha sostituito la caldaia? O lo hai fatto?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Vecchi radiatori e Caldaia a condensazione: come regolarsi?

Messaggio da girondone »

:wink:
Rispondi