Valvole di ritegno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Valvole di ritegno

Messaggio da Andrea70 »

Buongiono.... ogni giorno nuove scoperte.
In un impianto esistente, le valvole di ritegno sono montate sulla mandata invece che sul ritorno come da consuetudine.
Se il verso del ritegno è corretto.... teoricamente non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla loro funzione.... o sbaglio?
Grazie.
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Valvole di ritegno

Messaggio da soloalfa »

è un circuito...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Valvole di ritegno

Messaggio da redHat »

Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Valvole di ritegno

Messaggio da giobibo »

Noo, per lo sfiato dell'aria credo di no, anzi è più problematico con la ritegno sul ritorno.
La ritegno sulla mandata non permette lo scarico della tubazione se non si prevede un rubinetto a valle della stessa.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Valvole di ritegno

Messaggio da arien »

.Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
In che senso? Non comprendo...

Se il circuito e' chiuso io le metto sempre sulla mandata rispetto al circolatore in quanto riduco eventuali problemi di cavitazione essendo la valvola di ritegno una perdita di carico considerevole (specialmente se con ritorno a molla).
Se il circuito e' aperto si prevede una pompa di fondo sulla parte più bassa del circuito di aspirazione per tenere il circuito sempre innescato...
Rispondi