uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da Kalz »

Buongiorno una friggitrice e un piano cottura, friggitrice da 20 kW e piano cottura da 33,5 kW, sono considerati apparecchi di tipo A secondo la uni 8723 2010?

Inoltre nella cucina verrà installato un forno da 14 kW con suo scarico indipendente, tale apprecchio è classificato B11 o B21?, pertanto se rientra in queste classificazioni non è possibile installare cappa ad aerazione forzata dai requisiti indicati al punto 6.3.1 della UNI 8723 / 2010?

Sicuramente faccio confusione e non ho capito niente.....cmq questa norma è utilissima.......
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da Kalz »

nella versione 8723del 1986 ho trovato la dafinizione di apparecchi di tipo A e B secondo una norma UNI7723 del 1977, rientrano in apparecchi di tipo A i seguenti dispositivi:

Fornelloni
piani di cottura muniti di : bruciatori scoperti o bruciatori sottopiastra a fuoco lento
brasiere e pentole ribaltabili
armadi caldi
tutti gli apparecchi di portata termica nominale minore di 14 kW per ogni apertura di scarico...?

Deduco che il piano cottura e una friggitrice sono apparecchi di tipo A

Nel mio caso specifico, applicando la uni 8723 2010 avendo un locale cucina dalla superficie di 10,8 mq pari ad un volume di 32,4 mc, verranno installati un forno dotato di ventilatore con scarico indipendente da 14 kW, una friggitrice da 20 kW e un piano cottura da 33,5 kW posti questi ultimi posti sotto la cappa ad estrazione forzata.
Secondo il punto 5.3.2.4 della uni 8723 / 2010,alla voce DIVIETI vengono elencate le prescrizioni per l'installazione di apparecchi di tipo A:
E' vietata l'installazione di apparecchi di tipo A in locali con volumetria inferiore a 12 mc.
E' vietata l'installazione di apparecchi di tipo A in locali aventi volumetria < a 1,5 mc/kW di portata termica installata.

riassumendo nel mio caso specifico ho apparecchi di tipo per una potenza globale di 54 kW ( friggitrice 20 kW e piano cottura 33,5 kW ) e volume del locale cucina pari a 29,6 mc non è possibile perchè 29,6 mc/54 kW = 0,54, quindi il locale cucina non si può fare.

quindi la versione del 2010 della uni8723 rispetto alla versione del 1986 è particolarmente restrittiva

aspetto vostre opinioni se avete affrontato il problema, o se ho interpretato male la norma.

Grazie.
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da mat »

Ho riaperto la 8723 per affrontare un caso simile al tuo...
Kalz ha scritto:Deduco che il piano cottura e una friggitrice sono apparecchi di tipo A
Anche perché andando per esclusione, non possono certo essere tipo B o tipo C, e la uni 8723 al contrario della 7129 (peraltro richiamata più volte) non contempla la categoria specifica "apparecchi di cottura"; tanto per essere coerenti!
Kalz ha scritto:riassumendo nel mio caso specifico ho apparecchi di tipo per una potenza globale di 54 kW ( friggitrice 20 kW e piano cottura 33,5 kW ) e volume del locale cucina pari a 29,6 mc non è possibile perchè 29,6 mc/54 kW = 0,54, quindi il locale cucina non si può fare.
Concordo

Aggiungo una considerazione/domanda: al punto 7.4 si dice che il dimensionamento dei camini asserviti ad apparecchi tipo B o C dev'essere verificato mediante uni en 13384-1 o norme analoghe; significa dunque che le cappe forzate al servizio di apparecchi tipo A non necessitano di calcoli?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da SuperP »

Kalz ha scritto:.cmq questa norma è utilissima.......
Devi usarla per forza? Non basta la regola tecnia DM 12 4 96?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da mat »

Certo che sì Super, sulla regola tecnica mica trovi dettagli su aerazione, ventilazione ed espulsione dei vapori di cottura...
Comunque io dovrei trovarmi in una situazione "under 35" (attendo conferma), per cui seguirò il combinato 8723+7129, fossi in Kalz seguirei 8723+11528 (più DM per le caratteristiche del locale).
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da SuperP »

mat ha scritto:Certo che sì Super, sulla regola tecnica mica trovi dettagli su aerazione, ventilazione ed espulsione dei vapori di cottura...
E' richiamato da norme? E' cogente?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da mat »

SuperP ha scritto:E' richiamato da norme? E' cogente?
Sinceramente non lo so, ma non mi interessa; essù, non vorrai entrare nella solita sterile ed inutile diatriba sul cogente non cogente? :D
Come se poi tu non seguissi le norme.
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da mat »

mat ha scritto: mar gen 20, 2015 15:34 Aggiungo una considerazione/domanda: al punto 7.4 si dice che il dimensionamento dei camini asserviti ad apparecchi tipo B o C dev'essere verificato mediante uni en 13384-1 o norme analoghe; significa dunque che le cappe forzate al servizio di apparecchi tipo A non necessitano di calcoli?
Alla luce della 8723:2017 ripropongo la domanda e mi rispondo da solo: necessitano, perché la frase di cui al punto 7.4 è stata modificata ed ora non parla più nello specifico di apparecchi di tipo B e C... ma come si può dimensionare uno scarico fumi per una cappa forzata con la 13384 e per giunta in depressione?? :shock:
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da mat »

Aggiungo una considerazione.
Gli apparecchi di tipo A non necessitano di scarico fumi in quanto per definizione non previsti per essere collegati direttamente ad un tale sistema; pertanto se realizzo l'aerazione in modo naturale, mediante aperture permanenti vero l'esterno, ai fini della norma non necessito di installare una cappa. Ma qualora una cappa venisse comunque installata, andrebbe a far parte del complesso dell'impianto gas con relative prescrizioni di cui al post precedente, oppure essendoci già l'aerazione naturale, ne sarebbe esclusa? Con la modifica di questa sezione della UNI hanno creato un gran pasticcio...

PS: In merito al dimensionamento in depressione, l'ufficio tecnico di un noto produttore di camini ha detto di sorvolare in quanto la norma, cito, "è scritta con i piedi" (strano, non è la prima volta che sento dire una cosa del genere :mrgreen: ).
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da Kalz »

ho il mal di testa!!
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da Kalz »

poi per queste str....te bisogna anche pagarle?!?!? però siamo obbligati a seguirle!!!
danitors
Messaggi: 29
Iscritto il: gio mar 18, 2010 18:24

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni

Messaggio da danitors »

No, gli apparecchi di cottura sono apparecchi di cottura e non apparecchi di tipo A , così come definito dalla 7128 a cui l’8723 si appoggia. Sono due cose diverse.