Sistemi radianti a parete
Buongiorno a tutti,
un mio cliente, per una ristrutturazione, mi ha chiesto di valutare l'installazione di un sistema di riscaldamento a parete di una marca X.
Questa ditta, che propone pannelli in Fermacell sagomati in cui scorre la serpentina del riscaldamento, sostiene che i loro pannelli, con temperatura di mandata dell'impianto di 40°C, siano in grado di rendere 200 W/mq.
A me sembra un valore quantomeno improbabile. Dai grafici UNI in mio possesso, con una temperatura di mandata del genere, potrei aspettarmi al massimo un 100 W/mq (molto ottimistici).
Ovviamente tralasciando il confort, e le dispersioni verso l'esterno, con delle pareti così calde...
Voi avete esperienze in merito? Consigli?
Grazie
un mio cliente, per una ristrutturazione, mi ha chiesto di valutare l'installazione di un sistema di riscaldamento a parete di una marca X.
Questa ditta, che propone pannelli in Fermacell sagomati in cui scorre la serpentina del riscaldamento, sostiene che i loro pannelli, con temperatura di mandata dell'impianto di 40°C, siano in grado di rendere 200 W/mq.
A me sembra un valore quantomeno improbabile. Dai grafici UNI in mio possesso, con una temperatura di mandata del genere, potrei aspettarmi al massimo un 100 W/mq (molto ottimistici).
Ovviamente tralasciando il confort, e le dispersioni verso l'esterno, con delle pareti così calde...
Voi avete esperienze in merito? Consigli?
Grazie
Re: Sistemi radianti a parete
Le leggi fisiche non può modificarle nessuno, sicuramente la conformazione consente temperature superficiali elevate (e il comfort?) e poi anche il coefficiente di scambio termico aumenta. Non ho avuto esperienze dirette ma direi di essere molto cauto nel considerare valori così alti della resa. Ma poi potendo disporre anche di qualche zona di parete interna credo che comunque non avrai bisogni di rese unitarie elevatissime.
-
- Messaggi: 2439
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Sistemi radianti a parete
Se non dai il modello e marca non possiamo darti un aprere.
-
- Messaggi: 1620
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Sistemi radianti a parete
@Lorenzo.
Tutto quello che vuoi... ma che te ne fai dei 200 W/m^2?
Questi valori tirati così mostrano come molti costruttori/venditori di sistemi radianti non capiscano una cippa dei loro prodotti. Il pannello può darti anche 1000 W/m^2 (numero a caso e volutamente esagerato) ma ci sono dei limiti che non devi superare. Come per i pavimenti radianti: questi possono tranquillamente superare i 100 W/m^2, solo che per un lavoro fatto per bene essi devono essere dimensionati cercando di non superare tale limite
Tutto quello che vuoi... ma che te ne fai dei 200 W/m^2?
Questi valori tirati così mostrano come molti costruttori/venditori di sistemi radianti non capiscano una cippa dei loro prodotti. Il pannello può darti anche 1000 W/m^2 (numero a caso e volutamente esagerato) ma ci sono dei limiti che non devi superare. Come per i pavimenti radianti: questi possono tranquillamente superare i 100 W/m^2, solo che per un lavoro fatto per bene essi devono essere dimensionati cercando di non superare tale limite
Re: Sistemi radianti a parete
Anche secondo me il problema del confort è fondamentale. In questo tipo di sistemi, per garantire un buon confort, solitamente si considera un dT tra temperatura media dell'impianto ed ambiente di 10°C, con una resa media di 50 W/mq.
Trattandosi di un sottotetto, buona parte delle pareti perimetrali ha un'altezza di circa 2 m. Se utilizzassi anche le pareti interne, per avere maggior superficie, otterrei delle stanze assolutamente inarredabili.
Infine, anche riuscendo a coprire i carichi termici (difficile), avrei una forte asimmetria termica dovuta alle differenti distanze dalle pareti, alla diversa altezza delle pareti, ecc...
Sono curioso di vedere i certificati di resa, se mai me li manderanno
Trattandosi di un sottotetto, buona parte delle pareti perimetrali ha un'altezza di circa 2 m. Se utilizzassi anche le pareti interne, per avere maggior superficie, otterrei delle stanze assolutamente inarredabili.
Infine, anche riuscendo a coprire i carichi termici (difficile), avrei una forte asimmetria termica dovuta alle differenti distanze dalle pareti, alla diversa altezza delle pareti, ecc...
Sono curioso di vedere i certificati di resa, se mai me li manderanno
Re: Sistemi radianti a parete
Finalmente ho ricevuto le schede tecniche, ovviamente la fisica pone dei limiti
Certo che rende 200 W/mq con temperatura di mandata a 50°C (dT=10°C) ed ambiente a 15°C... Così il confort va a quel paese!
In letteratura trovo dati discordanti, secondo voi, con un ambiente a regime (Tamb=20°C) quale potrebbe essere la temperatura superficiale massima della parete radiante? L'interesse è per il confort termico e non tanto per la resa (che è determinata solamente dal dT tra superficie radiante e Tamb).
Certo che rende 200 W/mq con temperatura di mandata a 50°C (dT=10°C) ed ambiente a 15°C... Così il confort va a quel paese!
In letteratura trovo dati discordanti, secondo voi, con un ambiente a regime (Tamb=20°C) quale potrebbe essere la temperatura superficiale massima della parete radiante? L'interesse è per il confort termico e non tanto per la resa (che è determinata solamente dal dT tra superficie radiante e Tamb).
Re: Sistemi radianti a parete
parete no ho esperienze
ma immagino che le temp max siano sulla 1246
ma immagino che le temp max siano sulla 1246
-
- Messaggi: 1620
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Sistemi radianti a parete
La potenza specifica scambiabile dalle pareti radianti vale (inverno/estate)
p = 8*|Tp - Ta|
dove Tp è la temperatura di pelle e Ta è la temperatura ambiente.
Il DT tra la temperatura della parete radiante e quella della parete difronte deve essere inferiore a 12,8 °C, se si vuole avere un ambiente di classe B di comfort termico come da UNI EN ISO 7730
p = 8*|Tp - Ta|
dove Tp è la temperatura di pelle e Ta è la temperatura ambiente.
Il DT tra la temperatura della parete radiante e quella della parete difronte deve essere inferiore a 12,8 °C, se si vuole avere un ambiente di classe B di comfort termico come da UNI EN ISO 7730
Re: Sistemi radianti a parete
Non mi torna il valore di 12,8°C.
Secondo la UNI 7730, per il calcolo del PD da parete calda si usa:
PD=(100/(1+exp(3,72-0,052*dTpr)))-3,5
dove dTpr è la differenza di temperatura tra la parete radiante e quella di fronte.
Per le classi A e B, valutando l'asimmetria radiante, si deve avere PD<5.
A me risulterebbe una differenza di temperatura accettabile di circa 26°C. Ovvero non ci dovrebbero essere mai problemi, a meno di avere pareti radianti a 46°C...
Secondo la UNI 7730, per il calcolo del PD da parete calda si usa:
PD=(100/(1+exp(3,72-0,052*dTpr)))-3,5
dove dTpr è la differenza di temperatura tra la parete radiante e quella di fronte.
Per le classi A e B, valutando l'asimmetria radiante, si deve avere PD<5.
A me risulterebbe una differenza di temperatura accettabile di circa 26°C. Ovvero non ci dovrebbero essere mai problemi, a meno di avere pareti radianti a 46°C...
-
- Messaggi: 1620
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Sistemi radianti a parete
Si scusami. Il DT di 12,8 si riferiva al funzionamento in regime estivo (parete fredda). Anche se 26 °C di DT in regime invernale mi sembrano troppi.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Sistemi radianti a parete
ho fatto alcuni impianti a parete e la T di mandata era la stessa se non infieriore ad un impianto a pavimento quindi <= 40°C
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sistemi radianti a parete
Confermo quanto dice MOTM la temperatura di mandata è uguale o inferiore a quella degli impianti radianti a pavimento. La resa secondo me non supera i 70W/m².
Tom Bishop
Re: Sistemi radianti a parete
"la temperatura di mandata è uguale o inferiore a quella degli impianti radianti a pavimento. La resa secondo me non supera i 70W/m²."
Gli impianti a pavimento (se la T superficiale è di 29°C) rendono 100 W/mq a cui aggiungere l'eliminazione delle dispersioni del pavimento.
Lo stesso credo valga per le pareti, che possono essere portate, senza problemi, a 35°C. Quindi circa 160/170 W/mq, oltre all'annullamento della dispersione. Certo, esistono delle regole per la posa, ma abbastanza banali.
Gli impianti a pavimento (se la T superficiale è di 29°C) rendono 100 W/mq a cui aggiungere l'eliminazione delle dispersioni del pavimento.
Lo stesso credo valga per le pareti, che possono essere portate, senza problemi, a 35°C. Quindi circa 160/170 W/mq, oltre all'annullamento della dispersione. Certo, esistono delle regole per la posa, ma abbastanza banali.
Re: Sistemi radianti a parete
Questa dell'annullamento della dispersione non la capisco. Se non entrano nel computo della stanza entrano nel computo della parete. Anzi, visto che la struttura è più calda rispetto ad un impianto "tradizionale", le dispersioni aumentano anche.
redigere redigere redigere
Re: Sistemi radianti a parete
Anche secondo me le dispersioni aumentano. Inoltre, più si alza la temperatura di mandata e più aumentano le dispersioni verso l'esterno.arkanoid ha scritto:Questa dell'annullamento della dispersione non la capisco. Se non entrano nel computo della stanza entrano nel computo della parete. Anzi, visto che la struttura è più calda rispetto ad un impianto "tradizionale", le dispersioni aumentano anche.
Re: Sistemi radianti a parete
davvero elevata come stima .. . . da che temperature e coefficiente di adduzione deriva?Esa ha scritto:".....
Lo stesso credo valga per le pareti, che possono essere portate, senza problemi, a 35°C. Quindi circa 160/170 W/mq, oltre all'annullamento della dispersione. Certo, esistono delle regole per la posa, ma abbastanza banali.
riccardo - affetto da superbonus
Re: Sistemi radianti a parete
Per le pareti radianti non esiste una norma per il calcolo delle prestazioni. Vengono normalmente proposte le seguenti formule semplificate:
Inverno p=8(Tp-Ta)
Estate p=8(Ta-Tp)
dove:
p=potenza unitaria [W/mq]
Tp=temperatura di pelle (superficiale della parete) [°C]
Ta=temperatura dell'aria in ambiente [°C]
Quindi se la temperatura di pelle è di 35°C, con 20°C in ambiente, abbiamo p=8(35-20)=120 W/mq.
In commercio, poi, si trovano anche produttori che con pareti a 37°C "certificano" 181 W/mq...
Inverno p=8(Tp-Ta)
Estate p=8(Ta-Tp)
dove:
p=potenza unitaria [W/mq]
Tp=temperatura di pelle (superficiale della parete) [°C]
Ta=temperatura dell'aria in ambiente [°C]
Quindi se la temperatura di pelle è di 35°C, con 20°C in ambiente, abbiamo p=8(35-20)=120 W/mq.
In commercio, poi, si trovano anche produttori che con pareti a 37°C "certificano" 181 W/mq...
Re: Sistemi radianti a parete
8 è il solito coeff. liminare interno, nulla di nuovo.. arrotondi 1/0,13 ...
coerentemente, nel calcolo della trasmittanza della parete, dovresti togliere Rsi, e iniziare il calcolo solo dallo strato esterno rispetto al pannello.
La dispersione si alza, eccome... ne devi tenere conto? In teoria, dovrebbe essere compreso nel rendimento del sistema di distribuzione, di emissione(sorry), ma temo che le tabelle non prevedano ancora qs tipo di distribuzione.
coerentemente, nel calcolo della trasmittanza della parete, dovresti togliere Rsi, e iniziare il calcolo solo dallo strato esterno rispetto al pannello.
La dispersione si alza, eccome... ne devi tenere conto? In teoria, dovrebbe essere compreso nel rendimento del sistema di distribuzione, di emissione(sorry), ma temo che le tabelle non prevedano ancora qs tipo di distribuzione.
Ultima modifica di giotisi il lun set 29, 2014 17:03, modificato 1 volta in totale.
Re: Sistemi radianti a parete
ma le dispersioni "da dietro" non influiscono comunque sulla resa della parete "sul davanti"giotisi ha scritto: La dispersione si alza, eccome... ne devi tenere conto? In teoria, dovrebbe essere compreso nel rendimento del sistema di distribuzione, ma temo che le tabelle non prevedano ancora qs tipo di distribuzione.
riccardo - affetto da superbonus
Re: Sistemi radianti a parete
certo.. rientra nel rendimento di emissione ..gararic ha scritto: ma le dispersioni "da dietro" non influiscono comunque sulla resa della parete "sul davanti"
Cmq.. portare a 35°C la temperatura della parete, oltre a creare un certo discomfort, può far cavillare eventuali intonaci (non so se la soluzione sia con cartongesso).
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Sistemi radianti a parete
e che siamo, avvocati o ingegneri?SuperP ha scritto:Cmq.. portare a 35°C la temperatura della parete, oltre a creare un certo discomfort, può far cavillare eventuali intonaci (non so se la soluzione sia con cartongesso).
che sono tutti sti cavilli?
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 1620
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Sistemi radianti a parete
Solitamente, il modello di calcolo per il dimensionamento dei pannelli radianti a pavimento parte dal flusso termico verso l'alto del pannello che dovrà essere uguale al carico termico di progetto senza considerare le dispersioni attraverso il pavimento. Quest'ultime, ovviamente, vengono computate nel momento in cui si vuole calcolare la portata d'acqua necessaria tenendo conto della resistenza termica "al di sotto del tubo". Un discorso simile dovrebbe applicarsi nei casi di pareti o soffitti radianti, sebbene per questi sistemi non ci sia una norma equivalente alla EN 1264 dei pavimenti radianti.giotisi ha scritto:8 è il solito coeff. liminare interno, nulla di nuovo.. arrotondi 1/0,13 ...
coerentemente, nel calcolo della trasmittanza della parete, dovresti togliere Rsi, e iniziare il calcolo solo dallo strato esterno rispetto al pannello.
La dispersione si alza, eccome... ne devi tenere conto? In teoria, dovrebbe essere compreso nel rendimento del sistema di distribuzione, ma temo che le tabelle non prevedano ancora qs tipo di distribuzione.
Re: Sistemi radianti a parete
UNI EN 15377-1-2-3Mimmo_510859D ha scritto: sebbene per questi sistemi non ci sia una norma equivalente alla EN 1264 dei pavimenti radianti.
Temperature limite parete
Riscaldamento: verifica asimmetria radiante (deve rimanere inferiore a 5 K)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Sistemi radianti a parete
PD<5SuperP ha scritto:UNI EN 15377-1-2-3
Temperature limite parete
Riscaldamento: verifica asimmetria radiante (deve rimanere inferiore a 5 K)
oppure dT<5°C?
Re: Sistemi radianti a parete
mannaggia, super, la parte 2 non è nemmeno a catalogo dell'UNI !SuperP ha scritto:UNI EN 15377-1-2-3Mimmo_510859D ha scritto: sebbene per questi sistemi non ci sia una norma equivalente alla EN 1264 dei pavimenti radianti.
Temperature limite parete
Riscaldamento: verifica asimmetria radiante (deve rimanere inferiore a 5 K)
riccardo - affetto da superbonus
Re: Sistemi radianti a parete
Io non le ho. Ho preso quanto sopra da un file di raffronto tra 1264 e 15377gararic ha scritto:mannaggia, super, la parte 2 non è nemmeno a catalogo dell'UNI !
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 1620
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Sistemi radianti a parete
@gararic: La parte 2 della 15377 è stata sostituita dalla EN 1264-3
@SuperP: mi riferivo ad una norma per il dimensionamento dell'impianto. Le UNI 15377-1 sapevo che fosse una norma per i costruttori.
@SuperP: mi riferivo ad una norma per il dimensionamento dell'impianto. Le UNI 15377-1 sapevo che fosse una norma per i costruttori.