Canna fumaria in acciaio INOX AISI 316L, doppia parete, coibentata, a servizio di una stufa a pellets P<35 kW: è possibile installarla in traccia nella muratura?
Un produttore di canne fumarie dice di sì. Non mi sembra che la UNI 10683 lo vieti espressamente...
Canna fumaria stufa a pellets
Moderatore: Edilclima
Re: Canna fumaria stufa a pellets
Se non è in pressione, tra l'altro vietato dalla 10683 può essere incassato.
Re: Canna fumaria stufa a pellets
direi nemmeno in depressione....
si fa il cavedio e si intuba direi...
si fa il cavedio e si intuba direi...
Re: Canna fumaria stufa a pellets
ma intendi cavedio con ventilazione come per l'intubamento in pressione? perché?
Re: Canna fumaria stufa a pellets
ho risposto di getto.. come per il gas diciamo
ho buttato un occhio all a10683
che dice che se per fare la ripresa dell aria fa intercap allora questa deve essere .... ecc...ecc..
da cui
direi che non è richiesta
però per es .... le normali dilatazioni ?
ho buttato un occhio all a10683
che dice che se per fare la ripresa dell aria fa intercap allora questa deve essere .... ecc...ecc..
da cui
direi che non è richiesta
però per es .... le normali dilatazioni ?
Re: Canna fumaria stufa a pellets
In teoria la canna interna è separata da quella esterna quindi dilata in modo indipendente. E' logico che se hai 5 m di canna è un conto, se ne hai 25 meglio considerare tutto.
Concordo comunque che se so monta il camino con i suoi supporti in una nicchia e poi la si chiude non bloccando il tutto è sicuramente un lavoro migliore.
Concordo comunque che se so monta il camino con i suoi supporti in una nicchia e poi la si chiude non bloccando il tutto è sicuramente un lavoro migliore.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Canna fumaria stufa a pellets
Riprendo questo topic per un quesito che mi ha posto un installatore.
"La canna fumaria di una stufa a pellets la posso installare all'interno degli ambienti?" (villetta di due piani, stufa installata al piano terra, quindi canna fumaria che passa dai locali soprastanti e poi esce a tetto). Non vogliono fare nessun condotto a chiusura della canna, la vogliono lasciare a vista negli ambienti.
Nella UNI10683:2005 non trovo nulla che vieti questo tipo di installazione. Ovvio che la canna deve essere del tipo a doppia parete per una questione di sicurezza, ma non trovo nessun ulteriore articolo che ne vieti l'installazione.
"La canna fumaria di una stufa a pellets la posso installare all'interno degli ambienti?" (villetta di due piani, stufa installata al piano terra, quindi canna fumaria che passa dai locali soprastanti e poi esce a tetto). Non vogliono fare nessun condotto a chiusura della canna, la vogliono lasciare a vista negli ambienti.
Nella UNI10683:2005 non trovo nulla che vieti questo tipo di installazione. Ovvio che la canna deve essere del tipo a doppia parete per una questione di sicurezza, ma non trovo nessun ulteriore articolo che ne vieti l'installazione.
Tom Bishop
Re: Canna fumaria stufa a pellets
Meglio a vista interno, che incassata.Tom Bishop ha scritto: ma non trovo nessun ulteriore articolo che ne vieti l'installazione.
La doppia parete per evitare scottature intendi? Direi anche per tiraggio.
ANche a mio avviso, benchè non abbia mai approfondito, puoi installarlrla all'itnerno, con l'accortezza di verificare che la canna non superi i 70°C (temperatura da termosifoni) per evitare scottature (e rammollimenti di eventualem materialle sintetico nelle vicinanze