Radiante a pavimento casa in montagna
Moderatore: Edilclima
Radiante a pavimento casa in montagna
Ciao a tutti,
valutando le dispersioni in un abitazione di montagna trovo dei valori molto alti che l'impianto a pavimento teoricamente non riuscirà a soddisfare.
Sono valori che escono dal software e vanno sa 110 W/mq a 180 W/mq a seconda delle stanze.
Chiedo un consiglio : conviene fare passo 5 o mantenere passo 10.
Grazie
valutando le dispersioni in un abitazione di montagna trovo dei valori molto alti che l'impianto a pavimento teoricamente non riuscirà a soddisfare.
Sono valori che escono dal software e vanno sa 110 W/mq a 180 W/mq a seconda delle stanze.
Chiedo un consiglio : conviene fare passo 5 o mantenere passo 10.
Grazie
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
se con passo 10 ai al massimo 120W/mq, comn passo 5 arrivi a 130, però aumentando a dismisura i costi, quindi non si fa mai!
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Non riesci a mettere un po' di coibentazione a soffitto?
redigere redigere redigere
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Purtroppo non riesco a coibentare , rifanno solo i pavimenti.
Faccio sempre fatica a confrontarmi con i software. Quando si riesce a dare 35 W/mc dovrei essere a posto.
Altrimenti suggerirò delle stufe a legna che in montagna per l'integrazione sono anche belle.
Faccio sempre fatica a confrontarmi con i software. Quando si riesce a dare 35 W/mc dovrei essere a posto.
Altrimenti suggerirò delle stufe a legna che in montagna per l'integrazione sono anche belle.
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Hai considerato il pavimento come sup disperdente?
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Se porti il pavimento a 29°C (non c'entra il passo), fornisci 100 W/mq.
Se lo porti a 34°C fornisci circa 160 W/mq. Il software non c'entra nulla.
Se lo porti a 34°C fornisci circa 160 W/mq. Il software non c'entra nulla.
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
riporto un estratto di questo articolo:
http://www.infobuild.it/approfondimenti ... pavimento/
Il compito del progettista
Dimensionare correttamente l’impianto termico in modo da renderlo adeguato agli ambienti dell’edificio da riscaldare.
Il dato di partenza è la valutazione delle dispersioni termiche, che vengono calcolate secondo la citata Legge 10/91; ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le superfici interessate dal pavimento radiante: infatti essendo quest’ultime a temperatura superiore di quella ambiente non consentono il passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.
http://www.infobuild.it/approfondimenti ... pavimento/
Il compito del progettista
Dimensionare correttamente l’impianto termico in modo da renderlo adeguato agli ambienti dell’edificio da riscaldare.
Il dato di partenza è la valutazione delle dispersioni termiche, che vengono calcolate secondo la citata Legge 10/91; ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le superfici interessate dal pavimento radiante: infatti essendo quest’ultime a temperatura superiore di quella ambiente non consentono il passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
"essendo la t del pavimento superiore di quella ambiente, non vi è passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.".
E' vero, anche se è importante calcolare la potenza che il pavimento riscaldato disperde verso l'ambiente sottostante.
E' vero, anche se è importante calcolare la potenza che il pavimento riscaldato disperde verso l'ambiente sottostante.
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
le UNI TS 11300 riportando un rendimento di 0,98 per impianti a pannelli (se non sbaglio, non ho voglia di aprire quella norma già di prima mattina )...può essere attendibile quindi considerare una perdita del 2% anche in potenza ergogata?Esa ha scritto:"essendo la t del pavimento superiore di quella ambiente, non vi è passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.".
E' vero, anche se è importante calcolare la potenza che il pavimento riscaldato disperde verso l'ambiente sottostante.
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Da quando il dimensionamento si fa con la legge 10/91?
Quanto disperde il pavimento ovviamente dipende da come lo fai...
Quanto disperde il pavimento ovviamente dipende da come lo fai...
redigere redigere redigere
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
La UNI 11300 non può essere utilizzata per calcolare potenze. La perdita verso il basso si calcola con la UNI 1264 (vado a memoria ...).
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
si intendevo dire se quel valore poteva essere usato per avere un ordine di grandezza...
ho trovato questo:
http://www.idronicaline.net/admin/tiny_ ... _parte.pdf
qui dicono 10% della potenza resa a forfet disperso verso il basso (pag 5)
ho trovato questo:
http://www.idronicaline.net/admin/tiny_ ... _parte.pdf
qui dicono 10% della potenza resa a forfet disperso verso il basso (pag 5)
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
ti costa molto calcolarti la trasmittanza...?
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
tantissimoarkanoid ha scritto:ti costa molto calcolarti la trasmittanza...?
dai su volevo solo trovare un ordine di grandezza
poi è ovvio che il va fatto il calcolo rigoroso
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Il passo in realtà c'entra perché ti consente, a parità di temperatura dell'acqua, di elevare la temperatura superficiale del pavimento. Ma è corretto il discorso sul limite di potenza: potendo andare al massimo a 29 °C nelle zone soggiornali, la massima potenza specifica erogata è 100 W/mq. Dopodiché si può giocare con i passi marginali (i quali però possono essere sovrastati da armadi e altra mobilia che riduce l'emissione) o chiedere al cliente se per caso ama camminare sul pavimento "effetto spiaggia"Esa ha scritto:Se porti il pavimento a 29°C (non c'entra il passo), fornisci 100 W/mq.
Se lo porti a 34°C fornisci circa 160 W/mq. Il software non c'entra nulla.
-
- Messaggi: 1623
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
E avere le vene varicosemat ha scritto:chiedere al cliente se per caso ama camminare sul pavimento "effetto spiaggia"