Fabbisogno climatizzazione centro commerciale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mbellux
Messaggi: 79
Iscritto il: gio mag 17, 2007 18:09

Fabbisogno climatizzazione centro commerciale

Messaggio da mbellux »

Devo determinare la potenza di picco per la climatizzazione estiva di un centro commerciale, sapete dirmi dove posso trovare dei riferimenti per quanto riguarda i carichi elettrici interni (W/mq) a seconda della destinazione d'uso (galleria, negozi, supermercato), degli indici di affollamento e dei ricambi d'aria (la 10339 secondo me non è sufficientemente dettagliata per questo caso)?
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

Un buon programma di calcolo ti da quello che cerchi, puoi comunque consultare le norme ASHRAE o pubblicazioni edite da ditte che trattano macchine per la climatizzazione
Mimmo
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

Recentemente ho avviato un centro commerciale e questa estate con le temperatura che ci sono state non ho avuto problemi :

negozi ordinari : 40 W/mq di luci, 5 W/mq di accessori, affollamento 0.1 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp

per negozio di elettronica : 40 W/mq di luci e 25 W/mq di accessori

galleria : luci 20 W/mq, accessori 3 W/mq , affollamento 0.2 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp
Rispondi