Fabbisogno climatizzazione centro commerciale
Moderatore: Edilclima
Fabbisogno climatizzazione centro commerciale
Devo determinare la potenza di picco per la climatizzazione estiva di un centro commerciale, sapete dirmi dove posso trovare dei riferimenti per quanto riguarda i carichi elettrici interni (W/mq) a seconda della destinazione d'uso (galleria, negozi, supermercato), degli indici di affollamento e dei ricambi d'aria (la 10339 secondo me non è sufficientemente dettagliata per questo caso)?
Recentemente ho avviato un centro commerciale e questa estate con le temperatura che ci sono state non ho avuto problemi :
negozi ordinari : 40 W/mq di luci, 5 W/mq di accessori, affollamento 0.1 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp
per negozio di elettronica : 40 W/mq di luci e 25 W/mq di accessori
galleria : luci 20 W/mq, accessori 3 W/mq , affollamento 0.2 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp
negozi ordinari : 40 W/mq di luci, 5 W/mq di accessori, affollamento 0.1 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp
per negozio di elettronica : 40 W/mq di luci e 25 W/mq di accessori
galleria : luci 20 W/mq, accessori 3 W/mq , affollamento 0.2 p/mq
Qs=80 W/p Ql=80 W/mq, aria esterna 30 mc/hxp