Buonasera,
mi aiutate a capire la potenza frigo ed elettrica di tale gruppo ad assorbimento?
Grazie
http://imageshack.com/a/img856/9871/16yi.jpg
Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Moderatore: Edilclima
Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
quella elettrica la ricavi dagli ampere per la tensione per radice di 3.
quella frigorifera la ricavi telefonando a york con il numero di serie, perché sulla targa non c'è, o almeno non mi sembra ci sia.
quella frigorifera la ricavi telefonando a york con il numero di serie, perché sulla targa non c'è, o almeno non mi sembra ci sia.
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Circa 826kW frigoriferi a 12/7°C all'evaporatore, 29/38°C al condensatore e 130°C in ingresso al rigeneratore.
La potenza elettrica è bassissima, circa 20A, cioè 8/10kW.
La potenza elettrica è bassissima, circa 20A, cioè 8/10kW.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
NNN posso chiederti come hai fatto?
Comunque grazie
Comunque grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
google è tuo amico
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Potenza frigo ed elettrica assorbitore
Pensavo fosse anche amico mio ma evidentemente mi sbagliavo. Grazie ancora