Ciao a tutti,
è uscita la UNI11528 (la 7129 per impianti sopra i 35kW).
riguardo alla parte dell'evacuazione dei prodotti della combustione, vorrei capire la differenza esatta tra CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (punti 7.2.2 e 7.2.3).
inoltre, al punto 7.2.3 si legge "nel caso in cui il camino o condotto intubato avessero un diametro minore di quello del
canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell'imbocco".
quindi il camino può essere più piccolo (come diametro) del canale da fumo???da quando??
ancora,un camino in acciaio inox per caldaia a condensazione, intubato all'interno di un vano tecnico (ex canna fumaria in muratura) esistente all'interno dell'edificio, può essere in pressione positiva?
con all'interno intendo che il cavedio in muratura della vecchia canna fumaria non è su una parete perimetrale esterna..
vi ringrazio.
camini e canali fumo
Moderatore: Edilclima
Re: camini e canali fumo
ilFranz7 ha scritto:Ciao a tutti,
è uscita la UNI11528 (la 7129 per impianti sopra i 35kW).
riguardo alla parte dell'evacuazione dei prodotti della combustione, vorrei capire la differenza esatta tra CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (punti 7.2.2 e 7.2.3).
inoltre, al punto 7.2.3 si legge "nel caso in cui il camino o condotto intubato avessero un diametro minore di quello del
canale da fumo, deve essere effettuato un raccordo conico in corrispondenza dell'imbocco".
quindi il camino può essere più piccolo (come diametro) del canale da fumo???da quando??
ancora,un camino in acciaio inox per caldaia a condensazione, intubato all'interno di un vano tecnico (ex canna fumaria in muratura) esistente all'interno dell'edificio, può essere in pressione positiva?
con all'interno intendo che il cavedio in muratura della vecchia canna fumaria non è su una parete perimetrale esterna..
vi ringrazio.
canale fumo= tratto orizzontale
canale fumo > camino
leggere targa sistema camino e vedere se può funzionare in pressione positiva "P"
Re: camini e canali fumo
Si si può intubare in pressione (la 11528 scrive che in questo caso bisogna fare la prova di tenuta).
Anche il dlgs 128 dice che il canale da fumo può essere più grande del camino (non è possibile il contrario).
Anche il dlgs 128 dice che il canale da fumo può essere più grande del camino (non è possibile il contrario).
Re: camini e canali fumo
grazie.
però scusatemi..
io uso un software per il dimensionamento dei camini (famosissimo on line, non faccio il nome) che mi da come soluzioni valide anche (in molti casi SOLO) le combinazioni di camini con diametro MAGGIORE dei canali fumi..
non sono soluzioni da prendere in considerazione?
però scusatemi..
io uso un software per il dimensionamento dei camini (famosissimo on line, non faccio il nome) che mi da come soluzioni valide anche (in molti casi SOLO) le combinazioni di camini con diametro MAGGIORE dei canali fumi..
non sono soluzioni da prendere in considerazione?
Re: camini e canali fumo
ti ringrazio, ma la distinzione che non capisco è tratutor7 ha scritto: canale fumo= tratto orizzontale
canale fumo > camino
leggere targa sistema camino e vedere se può funzionare in pressione positiva "P"
CANALE FUMO e CONDOTTO DI EVACUZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
che sono entrambi tratti orizzontali da collegare al camino.....
Re: camini e canali fumo
La distinzione la trovi nelle definizioni contenute nella UNI 7128. Sinteticamente è legata al fatto che il "canale di fumo" funziona a pressione negativa rispetto all'ambiente mentre il "condotto di evacuazione" è per sistemi a pressione positiva (apparecchi a gas tipo C o B dotati di ventilatore).