Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da tutor7 »

Buongiorno,
mi trovo alle prese con il dimensionamento di una termoventilante per ripristinare il calore sottratto da una cappa di aspirazione di un ristorante, purtroppo chi la fornisce ha scelto una 5000 mc/h; questo mi porta a dover usare 65 kW solo per la benedetta termoventilante.

Esiste una norma specifica per le cappe di aspirazione?

Grazie mille!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da arkanoid »

si usano le cappe compensate
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da gararic »

se il capocuoco è d'accordo
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da tutor7 »

arkanoid ha scritto:si usano le cappe compensate
Ok, ma il calcolo corretto si può fare da 10339? (sembrerebbe bastare 8 vol/h dalle note)
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da arkanoid »

Dove trovi riferimenti in mandata sulla 10339? Essa chiede estrazione (prospetto 3) per circa 20 volumi/ora (60 mc/h mq). L'immissione è funzione di quanta aria non trattata mandi a bordo cappa, che a sua volta dipende dal modello di cappa. Di conseguenza ti viene la portata d'aria da immettere (e trattare).

Tieni presente che in una cucina, se c'è attività intensa, puoi immettere anche a 16-18°C che con il calore ed il vapore che ci sono permettono comunque il confort. E' importante curare come viene immessa l'aria e dove.
Puoi prevedere una termoventilante con uno spillamento di aria solo filtrata mediante una serranda con un regolatore di portata in modo da poter spostare la quota tra l'aria di compenso e l'aria trattata in caso qualcuno si lamenti.
redigere redigere redigere
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da tutor7 »

arkanoid ha scritto:Dove trovi riferimenti in mandata sulla 10339? Essa chiede estrazione (prospetto 3) per circa 20 volumi/ora (60 mc/h mq). L'immissione è funzione di quanta aria non trattata mandi a bordo cappa, che a sua volta dipende dal modello di cappa. Di conseguenza ti viene la portata d'aria da immettere (e trattare).

Tieni presente che in una cucina, se c'è attività intensa, puoi immettere anche a 16-18°C che con il calore ed il vapore che ci sono permettono comunque il confort. E' importante curare come viene immessa l'aria e dove.
Puoi prevedere una termoventilante con uno spillamento di aria solo filtrata mediante una serranda con un regolatore di portata in modo da poter spostare la quota tra l'aria di compenso e l'aria trattata in caso qualcuno si lamenti.

Vedo 16,5 litri al secondo per metro quadrato per cucine di ristoranti, dico male?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da arkanoid »

di aspirazione, non di mandata. Se la cucina è alta tre metri, vedi che tornano i circa 20 volumi/ora.
redigere redigere redigere
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da tutor7 »

arkanoid ha scritto:di aspirazione, non di mandata. Se la cucina è alta tre metri, vedi che tornano i circa 20 volumi/ora.

Io metto una termoventilante con mandata=aspirazione, al limite un poco di meno.

Se mettessi una cappa compensata come faccio a calcolare il volume da fornire con la termoventilante? (ho idea che se la cappa compensata prende il 30% dall'ambiente e il 70% dall'esterno posso usare il 30% come portata termoventilante)
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da Esa »

Normalmente le cappe sono calcolate per garantire una velocità minima sulla superficie captante ed evitare che vapori, polveri, perticelle varie (odori), ecc. non siano convogliati nel condotto, ma rimangano in ambiente.
La velocità dipende da cosa si vuole aspirare (polvere di metallo, gas o vapori con densità elevata, vapor d'acqua caldo, come nelle cucine, ecc. ecc.).
Ti consiglio circa 0,5 m/s, anche con ricircolo: in questo caso, usa la compensazione, che garantisce la cattura dei vapori e il loro smaltimento con basse portate di aria esterna (induzione sulla cappa). L'aria fredda resta nella cappa e non viene mai messa a contatto con il personale che lavora.
Sarebbe meglio rivolgersi ad una ditta specializzata, se vuoi risparmiare nella gestione e non essere costretto a tenere le finestre aperte per far entrare aria fresca: d'inverno avresti seri problemi di condensa (non di freddo, visto che sei in cucina). I normali fornitori poco si preoccupano dei problemi del costo di gestione.
Se tutto è fatto, allora non ti resta che un gruppo di trattamento aria di portata inferiore all'aspirazione (di poco inferiore), che dovrai trattare d'inverno, ma non d'estate (a meno che non si tratti della cucina di uno sceicco).
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da Esa »

" se la cappa compensata prende il 30% dall'ambiente e il 70% dall'esterno posso usare il 30% come portata termoventilante".
Certamente, perchè quella esterna non transita nel locale, ma resta nel volume della cappa. Quella ambiente viene, viceversa, presa veramente dall'esterno. Se non metti la termoventilante, l'aria sarà asprata da altri locali che, a catena, aspireranno dall'esterno. L'ultimo sarà penalizzato, perchè si vedrà una massa notevole di aria fredda entrante, magari non scaldata nè filtrata.
ingsemino
Messaggi: 49
Iscritto il: dom apr 29, 2012 13:44

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da ingsemino »

Io non ho trovato una norma italiana specifica, ma una linea guida francese, appena la scannerizzo te la inoltro
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Calcolo cappa aspirazione

Messaggio da mat »

arkanoid ha scritto:Dove trovi riferimenti in mandata sulla 10339? Essa chiede estrazione (prospetto 3)
arkanoid ha scritto:di aspirazione, non di mandata.
Ark, ma tu dove trovi scritto nella 10339 che la portata in cucina dev'essere in estrazione? La tabella III si riferisce indifferentemente a portata di mandata o estrazione, in sostanza a portate di ricambio, e solo per i servizi igienici è raccomandata l'estrazione.
Detto questo, è evidente che siccome non voglio mandare la puzza della cucina in giro per gli altri locali, bilancerò in modo da avere equilibrio o anche depressione, dunque mi garantirò che i 16,5 l/s siano perlomeno estratti.

Ma più che altro, siamo tutti d'accordo che in caso di cappa compensata, è la portata non compensata (cioè il 30% nell'ipotesi fatta) a dover essere uguale o superiore a quella richiesta dalla norma? Perché dalla discussione non è chiaro (almeno al sottoscritto).