Scarico fumi x condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
HUGO
Messaggi: 1092
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Scarico fumi x condensazione

Messaggio da HUGO »

Ho un problema di questo tipo:
in un condominio devono installare una caldaia a condensazione mudulare da 180 kW.
E'esistente un camnio esterno a doppia parete coibentata in acciaio di AISI sconosciuto. Per evitare dei futuri problemi di corrosione e forse con eccesso di zelo, vorrei farlo intubare con un condotto flessibile resistente alla condensa e adatto ad un funzionamento in pressione.
Visto che per quella famosa circolare dei VVF non possono essere utilizzati materiali plastici, avrei voluto usare un condotto flessibile metallico, ma ho visto che le maggiori case coctruttrici nno hanno a listino sistemi flessibili adatti per funzioamento in pressione positiva.
Avete qualche esperienza a riguardo ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Scarico fumi x condensazione

Messaggio da befe »

Il tubi flessibile in acciaio andrebbe eliminato... i tubi rigidi sono gli unici che danno garanzia..
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Scarico fumi x condensazione

Messaggio da VALDA80 »

Quale circolare dei VVF?

RV
Rispondi