Impianto misto a radiatori e fancoil

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5681
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Impianto misto a radiatori e fancoil

Messaggio da ponca »

Un terratetto ha un impianto a radiatori al piano terra (nuovo impianto) e a fancoil al piano primo (impianto esistente).

La soluzione più corretta sarebbe prevede un disgiuntore idraulico con due circuiti secondari indipendenti a temperature diverse.

Per semplificare un po' l'impianto, mi chiedevo, si potrebbe eliminare il disgiuntore realizzando un unico circuito ad una temperatura intermedia?

Qualcuno l'ha fatto? Grazie.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Impianto misto a radiatori e fancoil

Messaggio da Kalz »

con un unico circuito a mio avviso dipende dal tipo di regolazione e soprattutto dalla diversa perdita di carico tra gli elementi riscaldanti, il ventil ha la batteria che può perdere anche 16-17kPa....
ponca
Messaggi: 5681
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Impianto misto a radiatori e fancoil

Messaggio da ponca »

Grazie per il contributo! Per la differente perdita di carico pensavo di rimediare eventualmente con una valvola di taratura.
L'Enzo
Messaggi: 768
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Impianto misto a radiatori e fancoil

Messaggio da L'Enzo »

Disgiuntore? Io farei con collettore-equilibratore + una semplice tre vie per i fan coil e pompa dedicata così riduci il problema delle perdite.
Rispondi