Cucina professionale ventilazione UNI10339

Messaggio da nik18 »

Per una cucina professionale a gas metano (P=100 kW) ad esclusivo utilizzo estivo è possibile soddisfare le richieste di ventilazione (DM 8723/86 e UNI 10339) con la sola cappa aspirante, verificando le velocità dell'aria sulle aperture permanenti di aerazione e in prossimità delle zone occupate dai lavoratori?
Se si realizza un impianto di estrazione parallelamente alla cappa aspirante è indispensabile prevedere anche un ventilatore di immissione aria esterna?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Cucina professionale ventilazione UNI10339

Messaggio da arkanoid »

nelle cucine di quel tipo è obbligatorio usare cappe compensate, in cui in ambiente immetti solo "poca" aria trattata.
Generalmente con il delta tra aspirazione e compenso stai abbondantemente nei termini della 10339.
redigere redigere redigere
nik18
Messaggi: 111
Iscritto il: mar mar 11, 2014 08:46

Re: Cucina professionale ventilazione UNI10339

Messaggio da nik18 »

arkanoid ha scritto:nelle cucine di quel tipo è obbligatorio usare cappe compensate, in cui in ambiente immetti solo "poca" aria trattata.
Generalmente con il delta tra aspirazione e compenso stai abbondantemente nei termini della 10339.
Grazie per la risposta.
La cappa è già presente e non è compensata... E' indispensabile prevedere una immissione forzata?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Cucina professionale ventilazione UNI10339

Messaggio da arkanoid »

Se è una cappa utile a qualcosa tira su 1000-1500 mc/h al metro. Decidi tu se puoi far entrare da fuori aria non trattata con una portata del genere. Se sei a napoli forse ha senso.