Parere 11300 - Ricambi aria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
andrea_rossi9
Messaggi: 128
Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43

Parere 11300 - Ricambi aria

Messaggio da andrea_rossi9 »

Buongiorno,
non mi è chiaro un passo della 11330 relativo ai ricambi aria.
Nel caso di edifici con destinazione d’uso diversa da E1 ed in assenza di impianti di ricambio aria meccanica si utilizza il 60% della portate d’aria richiesta da UNI 10339.
Nel caso però di locale dotato di aperture aeroilluminanti richieste, se installo volontariamente un impianto di ricambio aria con portata di rinnovo inferiore alla UNI 10339 posso utilizzare nel calcolo la portare reale?
Per esempio in un bar dove ho un affollamento molto alto da 10339 potrei installare un impianto di trattamento aria con portata aria di rinnovo pari a 0,3 o 0,5 vol/h (magari con recuperatore di calore). Se posso utilizzare nel calcolo la portata di rinnovo effettiva del mio impianto riduco notevolmente il fabbisogno Qh del fabbricato.
A maggior ragione nei WC dove la 10339 mi impone portate dell’ordine dei 8 – 10 vol/h

Come la pensate?
Grazie
Rispondi