Buonasera a tutti, devo installare una caldaia a condensazione in antibagno ceco, l'antibagno è collegato con la sala SENZA PORTE,dove ci sono due finestre, necessito ugualmente di fori con due locali confinanti con aperture oppure no?
Grazie
Aerazione caldaia in antibagno?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aerazione caldaia in antibagno?
Se l'antibagno è comunicante, oltre che con la sala, anche con un bagno dotato di finestra sei a posto. Punto 3.2.6 della UNI7129-2. In caso contrario devi realizzarti l'aerazione. Sto parlando di caldaie di tipo C.
Tom Bishop
Re: Aerazione caldaia in antibagno?
Grazie!Tom Bishop ha scritto:Se l'antibagno è comunicante, oltre che con la sala, anche con un bagno dotato di finestra sei a posto. Punto 3.2.6 della UNI7129-2. In caso contrario devi realizzarti l'aerazione. Sto parlando di caldaie di tipo C.
Il bagno è privo di finestre, quindi posso realizzare anche un foro in alto di 100 che mi da sull altro locale?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aerazione caldaia in antibagno?
Il locale in questione non è nè areato nè areabile. Per essere definito tale deve avere un'apertura diretta verso l'esterno tale da poter garantire l'areazione su necessità, oppure essere in comunicazione con almeno 2 locali dotati di aperture apribili direttamente comunicanti con l'esterno.
Dal momento che nel tuo caso è presente esclusivamente un solo locale dotato di tali aperture, è necessario realizzare un condotto di areazione.
L'unico dubbio che mi è venuto, riguarda il fatto che tra antibagno e la sala (aerata) non c'è alcuna porta. Ho capito bene? In tal caso non sono riuscito a trovare nulla sulla 7129, quindi non sarebbe comunque a norma, ma a livello di logica, nel contesto della sicurezza, secondo me dovrebbero ammettere un caso del genere. Voi che ne pensate?
Dal momento che nel tuo caso è presente esclusivamente un solo locale dotato di tali aperture, è necessario realizzare un condotto di areazione.
L'unico dubbio che mi è venuto, riguarda il fatto che tra antibagno e la sala (aerata) non c'è alcuna porta. Ho capito bene? In tal caso non sono riuscito a trovare nulla sulla 7129, quindi non sarebbe comunque a norma, ma a livello di logica, nel contesto della sicurezza, secondo me dovrebbero ammettere un caso del genere. Voi che ne pensate?
Re: Aerazione caldaia in antibagno?
ma se l'antibagno non è chiuso ma è praticamente un volume facente parte del soggiorno, secondo me non necessità di aerazione.
Il locale in cui è installata la caldaia è quindi il soggiorno dotato di finestre, per cui aerabile.
Il locale in cui è installata la caldaia è quindi il soggiorno dotato di finestre, per cui aerabile.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Aerazione caldaia in antibagno?
se ricordo bene sulla uni 7129 per caldaie di tipo C dice che ammesso solo se la tubazione ha raccordi saldati...ma magari ricordo male...
se è un locale a sé cieco per sicurezza conviene fare un canale di aerazione
se è un locale a sé cieco per sicurezza conviene fare un canale di aerazione