Buonasera a tutti, devo installare una caldaia a condensazione in antibagno ceco, l'antibagno è collegato con la sala SENZA PORTE,dove ci sono due finestre, necessito ugualmente di fori con due locali confinanti con aperture oppure no?
Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da Tom Bishop »

Se l'antibagno è comunicante, oltre che con la sala, anche con un bagno dotato di finestra sei a posto. Punto 3.2.6 della UNI7129-2. In caso contrario devi realizzarti l'aerazione. Sto parlando di caldaie di tipo C.
Tom Bishop
Marking
Messaggi: 90
Iscritto il: gio ott 18, 2012 09:31

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da Marking »

Tom Bishop ha scritto:Se l'antibagno è comunicante, oltre che con la sala, anche con un bagno dotato di finestra sei a posto. Punto 3.2.6 della UNI7129-2. In caso contrario devi realizzarti l'aerazione. Sto parlando di caldaie di tipo C.
Grazie!
Il bagno è privo di finestre, quindi posso realizzare anche un foro in alto di 100 che mi da sull altro locale?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da Tom Bishop »

Devi fare una aerazione verso l'esterno
Tom Bishop
johntromb
Messaggi: 72
Iscritto il: lun giu 24, 2013 14:38

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da johntromb »

Il locale in questione non è nè areato nè areabile. Per essere definito tale deve avere un'apertura diretta verso l'esterno tale da poter garantire l'areazione su necessità, oppure essere in comunicazione con almeno 2 locali dotati di aperture apribili direttamente comunicanti con l'esterno.
Dal momento che nel tuo caso è presente esclusivamente un solo locale dotato di tali aperture, è necessario realizzare un condotto di areazione.


L'unico dubbio che mi è venuto, riguarda il fatto che tra antibagno e la sala (aerata) non c'è alcuna porta. Ho capito bene? In tal caso non sono riuscito a trovare nulla sulla 7129, quindi non sarebbe comunque a norma, ma a livello di logica, nel contesto della sicurezza, secondo me dovrebbero ammettere un caso del genere. Voi che ne pensate?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da soloalfa »

ma se l'antibagno non è chiuso ma è praticamente un volume facente parte del soggiorno, secondo me non necessità di aerazione.
Il locale in cui è installata la caldaia è quindi il soggiorno dotato di finestre, per cui aerabile.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: Aerazione caldaia in antibagno?

Messaggio da roberto.p »

se ricordo bene sulla uni 7129 per caldaie di tipo C dice che ammesso solo se la tubazione ha raccordi saldati...ma magari ricordo male...
se è un locale a sé cieco per sicurezza conviene fare un canale di aerazione