Ispesl per caldaie distanti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 336
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Ispesl per caldaie distanti

Messaggio da skinny » mer gen 15, 2014 18:34

Buonasera,

avrei bisogno di una conferma:
nel caso di un medesimo impianto servito da n.3 caldaie murali sotto i 35 kW ognuna posta su piani diversi dell'edificio, dal momento che la raccolta R richiede che i dispositivi vengano montati al massimo ad 1 metro di distanza dal generatore, occorre montare 3 "kit ispesl"?

Grazie

iltubo
Messaggi: 724
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Ispesl per caldaie distanti

Messaggio da iltubo » mer gen 15, 2014 22:38

vedi qualche altra soluzione? :mrgreen:

Puoi mettere un solo "kit" come lo chiami solo se le caldaie fanno parte di un generatore "modulare" già omologato dal costruttore.

skinny
Messaggi: 336
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Ispesl per caldaie distanti

Messaggio da skinny » ven gen 17, 2014 10:45

Grazie il tubo.

L'ho chiamato "Kit" per indicare semplicemente l'insieme dei dispositivi.

skinny
Messaggi: 336
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Ispesl per caldaie distanti

Messaggio da skinny » lun gen 20, 2014 17:02

Se posso chiedere ancora:

Nella raccolta R 2009 è scomparso il paragrafo relativo ai generatori in batteria.
Quindi nel caso di due caldaie da 25 kW vale quanto prescritto nella raccolta del 2005 cioè predisporre per ciascuna caldaia tutti i dispositivi di sicurezza protezione e controllo? Oppure basta un unico gruppo di dispositivi purchè sia ad un metro di distanza dalle caldaie?

Grazie

Rispondi