Scarico a parete produttori ACS

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da VALDA80 »

In base a quanto disposto dalla vigente normativa, è secondo voi possibile lo scarico in parete di produttori di A.C.S. a servizio di singole unità immobiliari, non essendo questi assimilati ad impianti termici?

RV
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da armyceres »

Rispettando la 7129/08, si
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
ponca
Messaggi: 5708
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da ponca »

Secondo me no, perchè la norma uni 7129/08 ti dice comunque che lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto senza distinguere tra caldaie e scaldabagni a gas, salvo impossibilità tecnica.
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da VALDA80 »

Nella 7129/08, non ho trovato esplicitamente questa indicazione.
ponca
Messaggi: 5708
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da ponca »

Norma 7129/08 parte 3 paragrafo 4

EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto.
In caso di impossibilità di scarico a tetto, ove consentito, possono essere adottati altri
sistemi di scarico.
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da armyceres »

ponca ha scritto:Secondo me no, perchè la norma uni 7129/08 ti dice comunque che lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto senza distinguere tra caldaie e scaldabagni a gas, salvo impossibilità tecnica.
Quindi nella 7129/2008 parte 3, la figura 5 con il prospetto 2 e la figura 10 con il prospetto 4 a cosa servono?????? :mrgreen:

Prova a leggere il punto 4 lettera C
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
VALDA80
Messaggi: 361
Iscritto il: gio feb 26, 2009 10:24

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da VALDA80 »

Chiarissimo! Si scarica a tetto.
johntromb
Messaggi: 72
Iscritto il: lun giu 24, 2013 14:38

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da johntromb »

SITEC ha scritto:Chiarissimo! Si scarica a tetto.
No, sbagliato.
Concordo con armyceres, si può scaricare a parete con uno scaldacqua ad uso familiare, dal momento che secondo la legge 90/2013 art. 17 bis è obbligo scaricare a tetto esclusivamente per gli impianti termici, e l'articolo 2 al punto l-tricies, esclude tali apparecchi dalla definizione di impianto termico, se al servizio di singole unità immobiliari.

Sulla 7129 viene indicato "in caso di impossibilità di scarico a tetto", ma non viene specificata che tale impossibilità debba essere obbligatoriamente di natura tecnica o che altro. Quindi non sussiste.

Sintesi: lo scarico a parete per sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, al servizio della singola unità abitativa, POSSONO scaricare a parete, in conformità alle norme tecniche vigenti (7129).

ATTENZIONE: unico "blocco" lo possono stabilire i regolamenti condominiali o i regolamenti d'igiene locali. Quindi informatevi bene!
christian619
Messaggi: 2286
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da christian619 »

Alla luce del 102/2014 e delle nuove normativa, lo scarico a parete per un boiler è consentito?
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da armyceres »

christian619 ha scritto:Alla luce del 102/2014 e delle nuove normativa, lo scarico a parete per un boiler è consentito?
Vi potete rispondere da soli.....
l'oggetto della discussione è: "Scarico a parete produttori ACS"

La legge 90/2013 e successivamente il D.Lgs. 102/2014 intendono regolamentare gli "Impianti Termici"

Nelle nuove definizioni dell'allegato A del D.Lgs. 192/2005 troviamo al punto 18:
"18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;"
SITEC ha scritto:Chiarissimo! Si scarica a tetto.
un po' più chiaro adesso???? :mrgreen:
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da iltubo »

Chiarissimo,ma i regolamenti di igiene vanno ignorati perché superati dalle ultime leggi oppure prevalgono ancora?
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da mat »

armyceres ha scritto:un po' più chiaro adesso????
Cristallino. Ma questo è quello che dice una legge che riguarda il risparmio energetico e non la sicurezza/salute. Un'altra legge, il DM 37/08 che invece riguarda la sicurezza degli impianti, indica le norme UNI come regola dell'arte per progettazione/installazione di impianti. Un'altra Legge, la 1083/71 (questa con la L maiuscola e dunque dello steso rango della 90/2013 e superiore ad al 102/2014) richiama esplicitamente la UNI 7129.

Quindi la domanda giusta da porsi è: cosa si intende per "caso di impossibilità a scaricare a tetto" nella 7129? Chi ha la risposta giusta vince un orsacchiotto :)
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da armyceres »

iltubo ha scritto:Chiarissimo,ma i regolamenti di igiene vanno ignorati perché superati dalle ultime leggi oppure prevalgono ancora?
Legge 90/13, Art. 17 -bis- Requisiti degli impianti termici, comma 1:
9-quarter. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
mat ha scritto:
armyceres ha scritto:un po' più chiaro adesso????
Cristallino. Ma questo è quello che dice una legge che riguarda il risparmio energetico e non la sicurezza/salute. Un'altra legge, il DM 37/08 che invece riguarda la sicurezza degli impianti, indica le norme UNI come regola dell'arte per progettazione/installazione di impianti. Un'altra Legge, la 1083/71 (questa con la L maiuscola e dunque dello steso rango della 90/2013 e superiore ad al 102/2014) richiama esplicitamente la UNI 7129.

Quindi la domanda giusta da porsi è: cosa si intende per "caso di impossibilità a scaricare a tetto" nella 7129? Chi ha la risposta giusta vince un orsacchiotto :)
Ok!!!! sostanzialmente stiamo dicendo la stessa cosa :wink:
Sempre la UNI 7129 è richiamata e tirata in ballo da tutti...... (Leggi, D.Lgs, DPR, L.R.) e concordo!

Ma ricordo che NON stiamo parlando di scarico a parete di caldaie (quindi di impianto termico) ma di produzione di acqua calda sanitaria destinata al singolo alloggio....
mat ha scritto:Quindi la domanda giusta da porsi è: cosa si intende per "caso di impossibilità a scaricare a tetto" nella 7129? Chi ha la risposta giusta vince un orsacchiotto :)
Premesso che non sono mai riuscito a vincere orsacchiotti nemmeno ai baracconi...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spesso si ricade "nell'impossibilità" di poter scaricare a tetto:
- CCR inadeguata e non adeguabile (verifica prevista dalla UNI 10845);
- nuova canna fumaria, esterna, non realizzabile a causa di eccessiva lunghezza (lunghezza massima dettata dal costruttore del generatore);
- impossibilità del rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile, della canna fumaria esterna, da finestre o balconi;
- ecc....
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da mat »

armyceres ha scritto:Ma ricordo che NON stiamo parlando di scarico a parete di caldaie (quindi di impianto termico) ma di produzione di acqua calda sanitaria destinata al singolo alloggio....
Sì, ma questa dell'impianto termico è una distinzione che fanno per l'appunto le leggi sul risparmio energetico (e già non capisco perché codeste debbano interessarsi degli scarichi); le leggi in materia di sicurezza che ho citato prima riguardano qualsivoglia impianto gas.
armyceres ha scritto:Spesso si ricade "nell'impossibilità" di poter scaricare a tetto:
- CCR inadeguata e non adeguabile (verifica prevista dalla UNI 10845);
- nuova canna fumaria, esterna, non realizzabile a causa di eccessiva lunghezza (lunghezza massima dettata dal costruttore del generatore);
- impossibilità del rispetto delle distanze minime previste dal Codice Civile, della canna fumaria esterna, da finestre o balconi;
- ecc....
Ok sono tutti esempi su cui concordo (a parte l'ecc. perché non amo sottoscrivere in bianco :wink: ). E' che ogni tanto qualcuno (e c'è un esempio anche qui, poco sopra) si immagina di far rientrare nell'impossibilità anche i gusti ed i pareri personali dei clienti :mrgreen:
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da cri_15 »

armyceres ha scritto:....Ma ricordo che NON stiamo parlando di scarico a parete di caldaie (quindi di impianto termico) ma di produzione di acqua calda sanitaria destinata al singolo alloggio....
Quindi se nel regolamento di igiene locale è prevista l'espulsione a tetto di tutti gli apparecchi alimentati a gas (scaldabagni e cappe comprese) ne risulta che, per i casi citati nella Legge 90/2013 e nel D.Lgs. 102/2014, potrei scaricare in facciata se si tratta di caldaie (impianti termici), mentre, per assurdo, scaldabagni e cappe vanno comunque portati a tetto... sbaglio qualcosa?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da soloalfa »

cerchiamo di gemellarci con un forum di avvocati! :mrgreen:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da Marcus »

quoto armyceres
i produttori di acqua calda sanitaria a servizio di singole unità immobiliari non sono considerati impianti termici e quindi possono scaricare a parete
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da cri_15 »

Marcus ha scritto:quoto armyceres
i produttori di acqua calda sanitaria a servizio di singole unità immobiliari non sono considerati impianti termici e quindi possono scaricare a parete
e no, è proprio qui la beffa...se il regolamento d'igiene locale vieta cmq lo scarico a parete, poiché non sono considerati impianti termici non ricadono nella casistica prevista da Legge 90 e Decreto 102
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da mat »

cri_15 ha scritto:
Marcus ha scritto:quoto armyceres
i produttori di acqua calda sanitaria a servizio di singole unità immobiliari non sono considerati impianti termici e quindi possono scaricare a parete
e no, è proprio qui la beffa...se il regolamento d'igiene locale vieta cmq lo scarico a parete, poiché non sono considerati impianti termici non ricadono nella casistica prevista da Legge 90 e Decreto 102
Sì, ma dagli :) : in ogni caso, impianto termico o meno, per la 7129 si deve scaricare a tetto salvo impossibilità tecnica. Norma UNI richiamata da leggi su sicurezza impianti che sono ben più importanti, tra l'altro, di quelle sul risparmio energetico (che non dovrebbero neanche trattare la faccenda).
ponca
Messaggi: 5708
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da ponca »

La Uni 7129-3/08 al paragrafo 4 riportava
"Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto"

La Uni 7129-3/15 ha apportato una modifica
"L'evacuazione dei prodotti della combustione deve avvenire in conformità alla legislazione vigente"

A me pare un aspetto interessante che finora mi era sfuggito. Rimane invece il richiamo dell'obbligo di andare a tetto sulla Uni 11528/14.
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da armyceres »

ponca ha scritto: lun feb 05, 2018 12:27 La Uni 7129-3/08 al paragrafo 4 riportava
"Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto"

La Uni 7129-3/15 ha apportato una modifica
"L'evacuazione dei prodotti della combustione deve avvenire in conformità alla legislazione vigente"

A me pare un aspetto interessante che finora mi era sfuggito. Rimane invece il richiamo dell'obbligo di andare a tetto sulla Uni 11528/14.
Certo!!!! la 7129 si ferma a 35 kW
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
ponca
Messaggi: 5708
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Scarico a parete produttori ACS

Messaggio da ponca »

???
Che la 7129 si applichi fino a 35 kw è chiaro.
Rispondi