Salve a tutti
volevo un chiarimento/conferma riguardo la prova di tenuta degli impianti a gas
ad uso domestico realizzati con sistemi a pressare (TS 11343)
L'accertatore della delibera 40/04 mi ha bocciato la richiesta
perché, secondo il suo punto di vista, la prova andava fatta a 5 bar (salvo diversa indicazione del produttore)
Ora la 11343 parla di prova meccanica che va eseguita a 5 bar che deve precedere la prova di tenuta
dell'impianto, prova che, sempre secondo la TS 11343, va fatta nel rispetto della UNI 7129.
Nel modulo della delibera 40/04 si parla di prova di tenuta e non meccanica.
Quindi mi sembra che io sia nella ragione o mi sbaglio?
grazie
prova di tenuta
Moderatore: Edilclima
Re: prova di tenuta
prima bisogna fare quella a 5 bar, la indichi nelle note, tipo Preventivamente è stata eseguita la prova a 5 bar....
poi successivamente indichi la classica 7129 a 150 mbar.
poi successivamente indichi la classica 7129 a 150 mbar.
Re: prova di tenuta
A fare è stata fatta ma è obbligatorio indicare questa nota?Kalz ha scritto:prima bisogna fare quella a 5 bar, la indichi nelle note, tipo Preventivamente è stata eseguita la prova a 5 bar..
Il modulo predisposto dall' AEEG non ne fa' cenno, mentre riporta solo la prova di tenuta impianto gas
Re: prova di tenuta
Da dove viene fuori la prova a 5 bar che io non ho mai letto per impianti interni uso domestico?
A quale norma fa riferimento?
A quale norma fa riferimento?
-
- Messaggi: 2438
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: prova di tenuta
La si fa quando c'è impianto a pinzare. In sostanza serve a vedere se qualche pinzata è stata dimenticata, perchè se fai solo qualla a 100 mbar la sola OR anche se non pinzata è facile che tenga.
Re: prova di tenuta
Sotto questo aspetto la prova ha una sua logica. Ma a proposito della norma che lo chiede, qualcuno sa dove si può leggere? Anche ai fini di poter riportare applicata nella esecuzione delle prova.SimoneBaldini ha scritto:La si fa quando c'è impianto a pinzare. In sostanza serve a vedere se qualche pinzata è stata dimenticata, perchè se fai solo qualla a 100 mbar la sola OR anche se non pinzata è facile che tenga.
Re: prova di tenuta
in fondo alla UNI TS 11147 e UNI 11343 ( x multistrato )