dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da gatto_prando »

Buongiorno ragazzi,
sto verificando un'impianto installato circa 1 anno fa, ed ho il seguente dubbio.

Nell'impianto in oggetto è presente un accumulo tecnico con scambiatore passante per la produzione di acqua sanitaria.
La temperatura dell'accumulo tecnico è impostata a 58°C, mentre la temperatura del locale in cui è installato l'accumulo è di circa 10°C.
Spegnendo il generatore di calore la temperatura dell'accumulo termico mi cala in 1h/1,5h di circa 11/12 °C.

Non vi sembra un po' tanto come dispersione termica del serbatoio?

Vi riporto i dati da scheda tecnica del serbatoio di accumulo in oggetto:
diametro: 500 mm
altezza: 1480 mm
capacità: 285 lt
spessore isolamento: 50 mm
tipo isolamento: poliuretano rigido (non è indicata la trasmittanza del materiale)
Temp. acqua: 58 °C
Temp. ambiente: 10 °C

Secondo i miei calcoli, in queste condizioni, dovrebbe disperdere circa 10/11 °C al giorno ossia circa 3,3 kWh/giorno...
O sbaglio io?
A cosa può essere dovuta questo rapido calo di temperatura?

Grazie per le risposte
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da SuperP »

E' isolato "sotto"?
Spesso indico di montare il bollitore su una lastra in vetro cellulare se sceglie un bollitore non isolato sotto.
Tieni conto anche delle dispersioni di tutti i tubi attaccati al bollitore non isolati
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da girondone »

Anni fa un puffer
Avevo lnisolamento non
Passatemi il termine
Ben chiuso
Passava aria e faceva effetto camino
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da SuperP »

girondone ha scritto:Passava aria e faceva effetto camino
Anche, giusto.

PS: non dirlo, ma ci sono anche dei cappotti che fanno effetto camino :)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da girondone »

Già
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da gatto_prando »

SuperP ha scritto:E' isolato "sotto"?
Spesso indico di montare il bollitore su una lastra in vetro cellulare se sceglie un bollitore non isolato sotto.
Tieni conto anche delle dispersioni di tutti i tubi attaccati al bollitore non isolati
Questo devo verificarlo (se è presente l'isolamento nella parte inferiore del bollitore).
Il locale sottostante al luogo in cui è installato il bollitore è riscaldato ad una temperatura di 16/18°C.

L'isolamento del bollitore lo verificherò prossimamente per vedere se è conforme a quanto riportato dalla scheda tecnica del prodotto o se ha qualche "apertura".

Un'altra cosa: il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzioni 24/24 ore 7/7 giorni.
Può essere imputabile a questo il calo di oltre 10 °C in poco più di 1 ora quando il generatore di calore è spento?

Soluzioni per risolvere il problema?
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da tutor7 »

Ricircolo?
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da gatto_prando »

tutor7 ha scritto:Ricircolo?
... il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzioni 24/24 ore 7/7 giorni.
Può essere imputabile a questo il calo di oltre 10 °C in poco più di 1 ora quando il generatore di calore è spento?

P.S.: la rete di ricircolo ha un'estensione di circa 60/70 m (polietilene multistrato De: 17 mm preisolato).
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da iltubo »

...... non: può essere, lo è sicuramente, ora fagli spegnere anche il ricircolo e fagli i conti di quanto consuma in un anno a lasciarlo sempre acceso
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da SuperP »

gatto_prando ha scritto:... il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzio
li mortacci
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da iltubo »

Io a certi clienti gli taglierei via le mani :mrgreen:
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da tutor7 »

Grundfos comfort autoadapt

:)
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da SuperP »

tutor7 ha scritto:Grundfos comfort autoadapt
Bella, infatti l'ho messa a capitolato.. ma costicchia
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da gatto_prando »

SuperP ha scritto:li mortacci
iltubo ha scritto:Io a certi clienti gli taglierei via le mani :mrgreen:
Proprio! Certe volte non sarebbe neanche dea dire al cliente che c'è la possibilità di modificare certi parametri.
SuperP ha scritto:
tutor7 ha scritto:Grundfos comfort autoadapt
Bella, infatti l'ho messa a capitolato.. ma costicchia
infatti c'era da capitolato... peccato che poi l'installatore pur di risparmiare 50 € non si sa cosa farebbe!


Comunque conti alla mano, se il serbatoio ha una perdita termica di circa 150 W, la rete di ricircolo risulta circa 12 volte maggiore!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?

Messaggio da gararic »

gatto_prando ha scritto:
SuperP ha scritto:li mortacci
iltubo ha scritto:Io a certi clienti gli taglierei via le mani :mrgreen:
Proprio! Certe volte non sarebbe neanche dea dire al cliente che c'è la possibilità di modificare certi parametri.
SuperP ha scritto:
tutor7 ha scritto:Grundfos comfort autoadapt
Bella, infatti l'ho messa a capitolato.. ma costicchia
infatti c'era da capitolato... peccato che poi l'installatore pur di risparmiare 50 € non si sa cosa farebbe!


Comunque conti alla mano, se il serbatoio ha una perdita termica di circa 150 W, la rete di ricircolo risulta circa 12 volte maggiore!
caspita !
riccardo - affetto da superbonus