ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
BART_2006
Messaggi: 368
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO

Messaggio da BART_2006 »

salve a tutti, un dubbio sull'isolamento del pavimento.
sto seguendo un progetto di ristrutturazione di un edificio in zona climatica E.
Il limite imposto dalla normativa è 0,33 w/mqK.
Ora il pavimento in oggetto è controterra ed ho problemi di spessore di isolamento per via delle altezze.
Inoltre la UNI 11300-1 stabilisce che il fattore di correzione btr,g per i pavimenti controterra è 0,45.
Ora come mi devo comportare:
a) raggiungere comunque la trasmittanza del pavimento 0,33 W/mqK e poi applicare btr,g=0,45
b) poter stare con isolamenti ridotti, e ad esempio arrivare a trasmittanza 0,6 che poi moltiplicata per 0,45 farebbe 0,27 W/mqK
inferiore a 0,33?

grazie
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: ISOLAMENTO TERMICO PAVIMENTO

Messaggio da paolo m »

Secondo me stai facendo un ragionamento non corretto. Non ha senso "correggere" il valore della trasmittanza con il coefficiente btr. Quel coefficiente interviene nel calcolo energetico. Se il tuo vincolo è il valore di trasmittanza non puoi fare altro che agire sullo spessore e sui materiali. Se invece il tuo obiettivo è rappresentato da un indice energetico (Eph) allora terrai conto del coefficiente nel calcolo.
Rispondi