Se ho in gestione come Terzo Responsabile una centrale termica composta da 4 gruppi termici a condensazione ognuno dei quali è a sua volta composto da 4 moduli aventi le seguenti caratteristiche
Potenzialità a focolare complessiva (Hs) 150 kW - ( 4x37,5 kW)
Potenzialità al focolare complessiva (Hi) 135 Kw - (4 x 34 kW)
Potenzialità nominale complessiva ( 80-60°C) - 131 kW ( 4x33kW)
Potenza in condensazione 146 kW (4x36,7 kW)
1) devo effettuare 16 analisi di combustione su ogni caldaietta disgiuntamente?
2) devo compilare 16 allegati F al D.Lgs 192/05 o 16 allegati G al D.Lgs 192/05?
Grazie infinite. Jake[/list][/code][/quote]
ALLEGATO G o ALLEGATO F AL DLGS 192/05?
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: ALLEGATO G o ALLEGATO F AL DLGS 192/05?
1) devo effettuare 16 analisi di combustione su ogni caldaietta disgiuntamente?
si
2) devo compilare 16 allegati F al D.Lgs 192/05 o 16 allegati G al D.Lgs 192/05?
secondo me devi fare 4 allegati F, uno per ogni generatore modulare
si
2) devo compilare 16 allegati F al D.Lgs 192/05 o 16 allegati G al D.Lgs 192/05?
secondo me devi fare 4 allegati F, uno per ogni generatore modulare
Swiper non rubare!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Certo il libretto di centrale è uno solo. Ma secondo me devo compilare gli allegati F in quanto negli allegati G mancherebbe tutta la parte di verifica della cengtrale termica. Non ti sembra?Manofthemoon ha scritto:1) devo effettuare 16 analisi di combustione su ogni caldaietta disgiuntamente?
SI
2) devo compilare 16 allegati F al D.Lgs 192/05 o 16 allegati G al D.Lgs 192/05?
Bella domanda, penso 16 allegati G.
Hai fatto un unico libretto di centrale vero ?
Stamattina ho interpellato anche un verificatore della Provincia per avere delucidazioni. Questo mi ha detto che le analisi di combustione devono essere fatte per ogni caldaietta singola con tanto di stampata prodotta dall' analizzatore e che poi devo compilare 16 allegati F uno per ogni caldaietta, riportando dove chiedono i dati del generatore sempre laswiper ha scritto:Se hai un generatore modulare la parte iniziale coi dati del generatore deve essere ripetuta per ogni generatore.
Per quanto riguarda le prove di combustione in genere si fa la media dei valori ottenuti per tutti i generatori costituenti il modulare.
matricola del modulo costituito dalle 4 caldaiette e riportando per ognuna i dati rilevati dall'analisi fumi. Quindi secondo lui 16 analisi di combustione e 16 allegati F. Ma perchè questi benedetti decreti non sono mai chiari? In più adesso sembra che il 192/05 sia stato nuovamente corretto e sia in corso di ripubblicazione!!!!