Dimensionamento collettore

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti,
ho un dubbio che vorrei condividere con chi ha più esperienza.
Nel caso di un gruppo di pompaggio da 4 pompe elettroniche a velocità variabile.Attacchi flangiati in linea. Come dimensionare il collettore di aspirazione e premente? Ed in particolare l'interasse delle pompe perchè non si ciuccino l'acqua l'una con l'altra?
Esiste un vademecum appropriato?

Grazie
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da arkanoid »

Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta, come distanza attacchi non è importante, è importante che il collettore sia grande. Una volta che hai gli spazi di manutenzione è sufficiente.
redigere redigere redigere
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da soloalfa »

quaderno caleffi le reti di distribuzione :wink:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
sim.fab
Messaggi: 40
Iscritto il: lun giu 11, 2012 13:04

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da sim.fab »

Prova a leggere questo manualetto dell'Aermec.
L'ho inserito in rete per scaricalo clicca sul link: http://pastelink.me/dl/b2dc4d
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da Tom Bishop »

arkanoid ha scritto:Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta
Io mi tengo al massimo su 0,5m/s sui collettori orizzontali e 0,3m/s sui verticali
Tom Bishop
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da claudio »

anche questo va bene.
ipotesi di collettore non sovrapposto, nel senso che i ritorni (o andate) non sono passanti nell'altro collettore (come alcune volte succede).

Diametro coll. = SQRT [(Sup. tot. tubazioni in uscita dal collettore + 50%)/ 0.785]

discreto, rapido, e funzionale.

ciao
claudio
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da arkanoid »

Tom Bishop ha scritto:
arkanoid ha scritto:Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta
Io mi tengo al massimo su 0,5m/s sui collettori orizzontali e 0,3m/s sui verticali
certo è meglio. A volte non si riesce, se inizi ad arrivare sul DN500 ti puoi concedere qualcosa di più se no diventano ingestibili.
redigere redigere redigere
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da gararic »

non credo che molti progettisti ed installatori abbiano la fortuna di lavorare con collettori DN500 ed oltre . . .
riccardo - affetto da superbonus
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Dimensionamento collettore

Messaggio da jugulo »

Ringrazio tutti per le risposte.
Rilancio! :oops:

Per i separatori idraulici?