Dimensionamento condotto intubato

Messaggio da Bia »

Buongiorno a tutti, nel caso di trasformazione di centrale termica da gasolio a gas metano a condensazione, per il dimensionamento del nuovo condotto fumi intubato all'interno della vecchia canna fumaria che passa all'interno dei locali di abitazione di sezione 50x70 cm è corretto considerare per la resistenza termica per le verifiche di funzionamento lo spessore della nuova canna fumaria in acciaio, lo spessore dell'intercapedine d'aria considerata in quiete (l'intercapedine sarà solo superiormente aperta, in quanto attraversando ambienti riscaldati si dovrà farla lavorare in depressione e quindi non necessita di aperture anche alla base), lo spessore dei mattoni refrattari e l'intonaco con differenza di temperatura pari a 50°C (T fumi 70°C e T interna 20°C )?

Grazie a tutti
mat
Messaggi: 3187
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Dimensionamento condotto intubato

Messaggio da mat »

SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dimensionamento condotto intubato

Messaggio da SuperP »

Aria in quiete direi di no.
magari considera come resistenza quella del cavedio (l'acciaio non ne ha)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online