Salve,
qualcuno può essermi di aiuto in merito,
mi occorrerebbe un chiarimento in merito all'isolamento dei canali aria, in particolare:
1. quale norma tecnica o disposizione di legge regolamenta l'isolamento dei canali aria?
2. è obbligatorio isolare i canali aria metallici presenti all'interno della zona riscaldata?
Saluti!
canali aria isolamento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 14
- Iscritto il: ven mar 01, 2013 17:06
Re: canali aria isolamento
grazie!
due ulteriori chiarimenti:
1. per i passaggi esterni come posso calcolare l'isolamento?
2. con una temperatura ambiente 26° e immissione 16° non dovrei avere problemi di condensa? in che modo posso calcolare il punto di rugiada nei canali?
saluti!
due ulteriori chiarimenti:
1. per i passaggi esterni come posso calcolare l'isolamento?
2. con una temperatura ambiente 26° e immissione 16° non dovrei avere problemi di condensa? in che modo posso calcolare il punto di rugiada nei canali?
saluti!
Re: canali aria isolamento
1 - minimo 19mm, se hai tratte lunghe più di qualche metro e c'è freddo aumenta e proteggi la gomma dal sole con lamierino di alluminio.
2 - con un diagramma psicrometrico
2 - con un diagramma psicrometrico
redigere redigere redigere
Re: canali aria isolamento
non devono essere isolati secondo L10/91? quindi in base alla tipologia di installazione e di diametro?
Re: canali aria isolamento
sulla L10/91 non è riportano nulla, il riferimento che citi è per i tubi convoglianti fluidi caldi ed è sul DPR412/93 allegato B. Non parla però di isolamento di canali in esterno ma solo in ambienti non riscaldati.
redigere redigere redigere
Re: canali aria isolamento
Per me l'esterno è da considerarsi un "ambiente non riscaldato".arkanoid ha scritto:sulla L10/91 non è riportano nulla, il riferimento che citi è per i tubi convoglianti fluidi caldi ed è sul DPR412/93 allegato B. Non parla però di isolamento di canali in esterno ma solo in ambienti non riscaldati.
Isolamento minimo canali, che convogliano aria calda, conforme a quanto prescrive la legge 10 allegato B (valori di riferimento tubazioni da 20 a 39 mm di diametro); per quelli esterni il valore della tabella, poi quelli interni con i valori di riduzione indicati per le tubazioni.
Re: canali aria isolamento
E' comunque un'interpretazione tua, l'esterno non è un ambiente, solitamente si fa circa tra 19 e 25mm.
redigere redigere redigere