canali aria isolamento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
impianti2012
Messaggi: 14
Iscritto il: ven mar 01, 2013 17:06

canali aria isolamento

Messaggio da impianti2012 »

Salve,
qualcuno può essermi di aiuto in merito,
mi occorrerebbe un chiarimento in merito all'isolamento dei canali aria, in particolare:
1. quale norma tecnica o disposizione di legge regolamenta l'isolamento dei canali aria?
2. è obbligatorio isolare i canali aria metallici presenti all'interno della zona riscaldata?
Saluti!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: canali aria isolamento

Messaggio da arkanoid »

1 no
2 sì se no condensano
redigere redigere redigere
impianti2012
Messaggi: 14
Iscritto il: ven mar 01, 2013 17:06

Re: canali aria isolamento

Messaggio da impianti2012 »

grazie!
due ulteriori chiarimenti:
1. per i passaggi esterni come posso calcolare l'isolamento?
2. con una temperatura ambiente 26° e immissione 16° non dovrei avere problemi di condensa? in che modo posso calcolare il punto di rugiada nei canali?
saluti!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: canali aria isolamento

Messaggio da arkanoid »

1 - minimo 19mm, se hai tratte lunghe più di qualche metro e c'è freddo aumenta e proteggi la gomma dal sole con lamierino di alluminio.
2 - con un diagramma psicrometrico
redigere redigere redigere
roberto.p
Messaggi: 297
Iscritto il: lun giu 30, 2008 19:23

Re: canali aria isolamento

Messaggio da roberto.p »

non devono essere isolati secondo L10/91? quindi in base alla tipologia di installazione e di diametro?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: canali aria isolamento

Messaggio da arkanoid »

sulla L10/91 non è riportano nulla, il riferimento che citi è per i tubi convoglianti fluidi caldi ed è sul DPR412/93 allegato B. Non parla però di isolamento di canali in esterno ma solo in ambienti non riscaldati.
redigere redigere redigere
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: canali aria isolamento

Messaggio da simcat »

arkanoid ha scritto:sulla L10/91 non è riportano nulla, il riferimento che citi è per i tubi convoglianti fluidi caldi ed è sul DPR412/93 allegato B. Non parla però di isolamento di canali in esterno ma solo in ambienti non riscaldati.
Per me l'esterno è da considerarsi un "ambiente non riscaldato".
Isolamento minimo canali, che convogliano aria calda, conforme a quanto prescrive la legge 10 allegato B (valori di riferimento tubazioni da 20 a 39 mm di diametro); per quelli esterni il valore della tabella, poi quelli interni con i valori di riduzione indicati per le tubazioni.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: canali aria isolamento

Messaggio da arkanoid »

E' comunque un'interpretazione tua, l'esterno non è un ambiente, solitamente si fa circa tra 19 e 25mm.
redigere redigere redigere
Rispondi