buon giorno
mi pare se ne fosse discusso
premosso che dovrebbe fare parte del progetto del gas..
ma tralasciamo un attimo quello
è possibile che per 350 kw a gas .. il "nostro porgetto" possa essere sostituito dal costruttore del generatore
considerando anche che verrò intubato?
progetto camino
Moderatore: Edilclima
Re: progetto camino
Devi fare un calcolo secondo la 13384/1 se singolo o 13384/2 se in batteria, al limite il costruttore ti certifica il "collettore fumi", ma da lì in poi è competenza del tecnico verificare e dimensionare il camino...girondone ha scritto:buon giorno
mi pare se ne fosse discusso
premosso che dovrebbe fare parte del progetto del gas..
ma tralasciamo un attimo quello
è possibile che per 350 kw a gas .. il "nostro porgetto" possa essere sostituito dal costruttore del generatore
considerando anche che verrò intubato?
Re: progetto camino
Ecco ... appunto grazie
Vediamo se altri hanno da obiettare
Mi è arrivato informalmente un capitolato per le mani dove hanno scritto il contrario citando la 11071
Vediamo se altri hanno da obiettare
Mi è arrivato informalmente un capitolato per le mani dove hanno scritto il contrario citando la 11071
Re: progetto camino
girondone ha scritto:Ecco ... appunto grazie
Vediamo se altri hanno da obiettare
Mi è arrivato informalmente un capitolato per le mani dove hanno scritto il contrario citando la 11071
anche....per il trattamento della della condensa..
Il campo è vario e ci sono tante norme di mezzo..
Tutto ciò che oltre la "soglia" necessita di progetti...detta in parole povere..
Re: progetto camino
dimenticavo anche dlgs152/06 e smi