Buonasera, per l'installazione di una nuova caldaia a pellet ad alimentazione manuale, quanto deve essere l'accumulo pee poter rientrare nel conto termico? il DM dice 20l/kWt per quelle ad alimentazione automatica per le manuali rimanda direttamente alla UNI EN 303-5, il problema è che questa è in inglese.. qualcuno ha esperienza in merito? vi ringrazio
Re: Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
Anche io non so se hanno modificato la formula ma spero di si... perché altrimenti serve il carico dell edificio ed un altro valore che pochi fornivano sulla caldaia
Cmq si va dai 50 ai 100 litri a kw x la legna
Occhio alla nuova installazione....
Cmq si va dai 50 ai 100 litri a kw x la legna
Occhio alla nuova installazione....
-
- Messaggi: 456
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
Bu-+rus consigliava per le caldaie a legna il valore maggiore tra 25 l/kW e volume di camera di combustione x10 (quasi sempre quest'ultimo era leggermente più alto).
100 l/kW mi sembra tanto
100 l/kW mi sembra tanto
Re: Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
si ok i consigli
per il conto termico vogliono un calcolo come da norma però...
e non ho ancora visto se è diverso dalla norma versione vecchia
ed il gse controlla tutto
per il conto termico vogliono un calcolo come da norma però...
e non ho ancora visto se è diverso dalla norma versione vecchia
ed il gse controlla tutto
Re: Conto termico, stufa a pellet e accumulo?
nella norma non vi è alcuna formula che obblighi a certi volumi
esiste l'obbligo di dimostrare che non scoppia, e che l'elettronica di controllo è suff affidabile
ps. nn ce l'hai, giro?
esiste l'obbligo di dimostrare che non scoppia, e che l'elettronica di controllo è suff affidabile
ps. nn ce l'hai, giro?