Le UNI 10200 ben parlano della regolazione continua sulle 24 ore.. e siamo d'accordo.
Ma un condominio vecchio, in cui si sono messi i ripartitori e le VT (e anche cambiato il generatore) può avere un funzionamento continuativo?
Il DPR 412/93 dice:
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
Nessuna delle 2 deroghe secondo me è applicabile perchè :
- lettera e) manca il rilevamento delle temperatura ambiente (richiesta)
- lettera f) manca la regolazione su 2 livelli di temperatura tramite programmatore (e non utente).
Ad un corso a Mantova, l'ing. Socal, confermava, ma qualcuno tra noi, mio amicissimo, direbbe che invece è possibile.
Ma un condominio vecchio, in cui si sono messi i ripartitori e le VT (e anche cambiato il generatore) può avere un funzionamento continuativo?
Il DPR 412/93 dice:
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
Nessuna delle 2 deroghe secondo me è applicabile perchè :
- lettera e) manca il rilevamento delle temperatura ambiente (richiesta)
- lettera f) manca la regolazione su 2 livelli di temperatura tramite programmatore (e non utente).
Ad un corso a Mantova, l'ing. Socal, confermava, ma qualcuno tra noi, mio amicissimo, direbbe che invece è possibile.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Ne avevamo già parlato in altro thread, carissimo... prova con la funzione "cerca" e le opportune parole chiave e dovresti trovarla senz'altro.
Comunque, la mia posizione è che un programmatore di centrale con sonda climatica assolva tranquillamente alla lettera e); ti faccio notare che non c'è affatto scritto che la temperatura ambiente debba essere rilevata...
Comunque, la mia posizione è che un programmatore di centrale con sonda climatica assolva tranquillamente alla lettera e); ti faccio notare che non c'è affatto scritto che la temperatura ambiente debba essere rilevata...
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Ah no?mat ha scritto:Comunque, la mia posizione è che un programmatore di centrale con sonda climatica assolva tranquillamente alla lettera e); ti faccio notare che non c'è affatto scritto che la temperatura ambiente debba essere rilevata...
non leggi anche tu:" programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore" .. di sicuro non parla di ambiente esterno
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Lo leggo sì, solo che "regolare" non significa necessariamente anche "misurare"... A Civile qualche cenno ai controlli automatici non si fa?SuperP ha scritto: Ah no?
non leggi anche tu:" programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore" .. di sicuro non parla di ambiente esterno
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
e come regoli un set point se non ne misuri la variabile?mat ha scritto:Lo leggo sì, solo che "regolare" non significa necessariamente anche "misurare"..
come programmatore, secondo te, può essere anche una persona fisica che manualmente, ogni giorno, agisce sulle VT per ridurne la temperatura.
PS: nel piano di studi non c'era.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
E lo immaginavo, altrimenti non faresti queste domande...SuperP ha scritto:PS: nel piano di studi non c'era.
Ma evidentemente sfugge anche, a te nato professionalmente nell'epoca delle caldaiette e dei cronotermostati, il motivo per cui un tempo si installavano le climatiche (che non era certo per ridurre le dispersioni della rete o avere il rendimento di regolazione della UNI TS )
Sì, da sigillare dentro una busta di nyloncome programmatore, secondo te, può essere anche una persona fisica che manualmente, ogni giorno, agisce sulle VT per ridurne la temperatura.
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Di sicuro non regolano la tempertura ambiente (direttamente) ma indirettamente. E che ambiente? il primo piano, quello intermedio , l'ultimo?mat ha scritto:Ma evidentemente sfugge anche, a te nato professionalmente nell'epoca delle caldaiette e dei cronotermostati, il motivo per cui un tempo si installavano le climatiche
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2430
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Secondo me no, a meno che non si dotino tutti di sistema tipo evo home o perry. Il problema stà nel fatto che l'obligo del rispetto delle 14 h di funzionamento viene demandato al singolo condomino, ma con che mezzo lo attua?
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Quindi concordi con me...SimoneBaldini ha scritto: Il problema stà nel fatto che l'obligo del rispetto delle 14 h di funzionamento viene demandato al singolo condomino, ma con che mezzo lo attua?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Sono anch'io di quest'idea.SimoneBaldini ha scritto:Secondo me no, a meno che non si dotino tutti di sistema tipo evo home o perry. Il problema stà nel fatto che l'obligo del rispetto delle 14 h di funzionamento viene demandato al singolo condomino, ma con che mezzo lo attua?
A mio avviso è una forzatura sostenere che bastino i ripartitori per poter tenere acceso 24 ore al giorno.
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Più che una forzatura, direi che non esistono proprio le basi per sostenerlo. E certo non è nel 412 che si possono trovare: la lettera f) si riferisce a sistemi di contabilizzazione diretta con cassetta di appartamento pilotata da cronotermostato, o al limite a contab indiretta associata a quei sistemi con valvole termostatiche programmabili e/o pilotate da centralina remota.gianna63 ha scritto:A mio avviso è una forzatura sostenere che bastino i ripartitori per poter tenere acceso 24 ore al giorno.
Lettera e) invece parla di altri concetti e nulla c'entra la contabilizzazione, credo che questo sia chiaro a tutti.
-
- Messaggi: 2430
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Si.Quindi concordi con me...
Dalle mie parti c'è una società di gestione calore che ha fatto una campagna commerciale sugli amministratori vendendo il loro sistema di contabilizzazione (perry) dicendo che possono tenere acceso 24/24h gli impianti, ed in effetti col loro sistema possono farlo, il problema è che gli amministratori hanno recepito che facendo la contabilizzazione possono fare le 24/24h.
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
e secondo te, la lettera e) permette l'accensione 24h in impianti con solo ripartitori e VT..mat ha scritto:Lettera e) invece parla di altri concetti e nulla c'entra la contabilizzazione, credo che questo sia chiaro a tutti.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Provo a dirtelo in linguaggio tecnico: NONEEEEEE!!!SuperP ha scritto:e secondo te, la lettera e) permette l'accensione 24h in impianti con solo ripartitori e VT..
Ti sembra che le VT tradizionali possano definirsi dei programmatori giornalieri?
ps: Credevo che scherzassi quando hai detto di persone che fungano da programmatori
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
mat ha scritto:Ti sembra che le VT tradizionali possano definirsi dei programmatori giornalieri?
Amicissimo, ma se in altra sede hai sostenuto completamente il contrario!!! E qui hai detto poi..mat ha scritto:Ad un corso a Mantova, l'ing. Socal, confermava, ma qualcuno tra noi, mio amicissimo, direbbe che invece è possibile.
A me sembra che anche qui tu sostenga che ripartitori e centralina climatica rientrino nella lettera e)mat ha scritto:Comunque, la mia posizione è che un programmatore di centrale con sonda climatica assolva tranquillamente alla lettera e); ti faccio notare che non c'è affatto scritto che la temperatura ambiente debba essere rilevata...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Paolo, ma sei completamente andato?? A parte che la frase su Socal l'hai scritta tu, ora la quoti come se l'avessi detta io!SuperP ha scritto:mat ha scritto:Ti sembra che le VT tradizionali possano definirsi dei programmatori giornalieri?Amicissimo, ma se in altra sede hai sostenuto completamente il contrario!!! E qui hai detto poi..mat ha scritto:Ad un corso a Mantova, l'ing. Socal, confermava, ma qualcuno tra noi, mio amicissimo, direbbe che invece è possibile.
Evidentemente non capisci quello che dico, o sei troppo di corsa per leggere bene, amicissimo. Tu a questo punto diresti "ti plonko"SuperP ha scritto:A me sembra che anche qui tu sostenga che ripartitori e centralina climatica rientrino nella lettera e)
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
Ops, sbagliatomat ha scritto: A parte che la frase su Socal l'hai scritta tu, ora la quoti come se l'avessi detta io!
nell'elite in cui ti ho inseritomat ha scritto:Dov'è che avrei sostenuto esattamente il contrario??
Evidentemente (ti ho girato un pdf) no.SuperP ha scritto: Evidentemente non capisci quello che dico
PS: mat, cambia nick in sandra. Io cambio in Raimondo
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Funzionamento h24 impianti con termoregolazione e contab
No i ripartitori ....gianna63 ha scritto:A mio avviso è una forzatura sostenere che bastino i ripartitori per poter tenere acceso 24 ore al giorno.
Con generatore (era sottointeso uno a condensazione con climatica, dato che ho scritto che cambio il generatore e devo rispettare il dgr e mettiamoci anche più impostazioni della climatica) e le VT sui radiatori (obbligo normativo)..
Solo con questo (climatica su 2 o + impostazioni) e VT posso derogare dall'orario di accensione e tenerlo acceso 24h?
Secondo il mio amico mat, si, indipendentemente dalla VT, in quanto la regolazione della temperatura ambiente c'è (anche se di tipo indiretto) tramite la doppia curva climatica.
Secondo me no, perchè non ho controllo diretto in ambiente.