Vorrei sapere se è sempre obbligatorio il vaso di espansione da 8 litri sulla tubazione del glicole
c'è differenza tra due pannelli e un serbatoio da 300litri e un pannello con un serbatoi da 150 litri?
grazie, saluti.
pannello solar...
Moderatore: Edilclima
Re: pannello solar...
Il vaso direi che piu che obbligatorio è fondamentale.
8 litri per 2 pannelli e boiler mi sembra un po piccolo, anche i kit già predisposti su queste dimensioni hanno almeno un 24 litri (deve "ammortizzare" anche l'evaporazione dovuta ad eventuale stagnazione).
La differenza tra 2x300 e 1x150 mi sembra evidente, almeno metà produzione di acs, o intendevi qualcosa d'altro?
8 litri per 2 pannelli e boiler mi sembra un po piccolo, anche i kit già predisposti su queste dimensioni hanno almeno un 24 litri (deve "ammortizzare" anche l'evaporazione dovuta ad eventuale stagnazione).
La differenza tra 2x300 e 1x150 mi sembra evidente, almeno metà produzione di acs, o intendevi qualcosa d'altro?
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: pannello solar...
Ciao,
ci vuole un vaso per ogni circuito (primario glicolato e secondario) opportunamente dimensionato.
Guarda questa pubblicazione da pagina 28 in avanti:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... _29_it.pdf
R.
ci vuole un vaso per ogni circuito (primario glicolato e secondario) opportunamente dimensionato.
Guarda questa pubblicazione da pagina 28 in avanti:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... _29_it.pdf
R.