Vorrei sapere se è sempre obbligatorio il vaso di espansione da 8 litri sulla tubazione del glicole
c'è differenza tra due pannelli e un serbatoio da 300litri e un pannello con un serbatoi da 150 litri?
grazie, saluti.
iltubo
Messaggi: 888
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: pannello solar...

Messaggio da iltubo »

Il vaso direi che piu che obbligatorio è fondamentale.
8 litri per 2 pannelli e boiler mi sembra un po piccolo, anche i kit già predisposti su queste dimensioni hanno almeno un 24 litri (deve "ammortizzare" anche l'evaporazione dovuta ad eventuale stagnazione).

La differenza tra 2x300 e 1x150 mi sembra evidente, almeno metà produzione di acs, o intendevi qualcosa d'altro?
rickyguicks
Messaggi: 199
Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47

Re: pannello solar...

Messaggio da rickyguicks »

Ciao,
ci vuole un vaso per ogni circuito (primario glicolato e secondario) opportunamente dimensionato.
Guarda questa pubblicazione da pagina 28 in avanti:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... _29_it.pdf
R.