Caldaia con doppio bruciatore
Moderatore: Edilclima
Caldaia con doppio bruciatore
Devo installare una caldaia policombustibile legna e pellet di potenza al focolare pari a 33 kW, il costruttore dichiara il funzionamento alternato dei due bruciatori e quindi di non sommare le potenze, il locale di installazione deve essere soggetto alla normativa antincendio e l'impianto a denuncia ISPESL oppure sono esente visto il funzionamento non contemporaneo?
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Caldaia con doppio bruciatore
Ciao,
ho posto la stessa domanda ad un costruttore di caldaie a combustibile solido con bruciatore a gas/gasolio di integrazione. Mi hanno detto che emettono un certificato nel quale attestano che la centralina fa funzionare un solo bruciatore per volta e che quindi non si sommano le potenze, pertanto la loro caldaia non rientra nel campo di applicazione della Raccolta R. Il tutto è stato accettato/concordato da loro con l'Ispesl (Inail).
Prova a informarti bene anche dal costruttore della tua caldaia se siamo nella stessa situazione.
R.
ho posto la stessa domanda ad un costruttore di caldaie a combustibile solido con bruciatore a gas/gasolio di integrazione. Mi hanno detto che emettono un certificato nel quale attestano che la centralina fa funzionare un solo bruciatore per volta e che quindi non si sommano le potenze, pertanto la loro caldaia non rientra nel campo di applicazione della Raccolta R. Il tutto è stato accettato/concordato da loro con l'Ispesl (Inail).
Prova a informarti bene anche dal costruttore della tua caldaia se siamo nella stessa situazione.
R.