Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da Andrea_Diqui »

Salve a tutti
devo procedere al dimensionamento di un impianto a due tubi con ventilconvettori; in realtà si tratta di rifare completamente la distribuzione interna di una palazzina uffici.
L'impianto è con caldaia per il funzionamento invernale e con un chiller per il periodo estivo: stesse linee di distribuzione con valvole deviatrici in sottocentrale.
Le dorsali saranno lunghe circa 70 m per ala; pensavo ad una distribuzione con ritorno inverso. Le linee saranno sotto un pavimento galleggiante con partenza da sottocentrale con diametro 2"1/2 per ogni ala.

Come materiale che cosa proporreste?

La mia idea sarebbe di utilizzare il "classico" sistema con acciaio nero al carbonio saldato SS (tipo Dalmine) o in alternativa un sistema press fitting tipo Viega con raccordi a pinzare, anche se credo che questo sistema sia un po più costoso e lo vedo più complesso. Il problema sarà forse trovare personale che sia capace di saldare con lo specchietto... :)

Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
grazie
Andrea Diqui
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da SuperP »

Andrea_Diqui ha scritto:Qualcuno ha altri suggerimenti da darmi?
Opto per la soluzione 2
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da gararic »

visto che sei in un pavimento galeggiante potresti nel caso malaugurato trovare in fretta le eventuali perdite del press-fitting
riccardo - affetto da superbonus
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da soloalfa »

col pressare non rischi di danneggiare eventuali imp. elettrici o altro nel pav. galleggiante... poi si fa + alla svelta.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da Andrea_Diqui »

grazie delle risposte e delle vostre considerazioni

forse la mia è solo una considerazione maniacale ma con il press-fitting le derivazioni vanno fatte con TEE 90° mentre con il sistema a saldare io ho sempre fatto fare gli inviti (scarpetta); si dovrà forse agire di più sulla taratura della portata nei terminali.
Farò anche una stima dal punto di vista economico del lavoro, sui diametri importanti la raccorderia a pressare costa un bel po....
Andrea Diqui
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da cri_15 »

Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da Andrea_Diqui »

cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Perchè dici se mi convenga?
come detto le dorsali hanno fronti di circa 70 m; i ventilconvettori hanno taglie diverse... per avere un buon bilanciamento delle linee ho sempre fatto così...
hai qualche altro suggerimento?
Andrea Diqui
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da arkanoid »

su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
redigere redigere redigere
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da Andrea_Diqui »

arkanoid ha scritto:su un circuito a 2 vie con valvole motorizzate sui terminali non mi spaventa più di tanto il bilanciamento, se invece hai i fancoil aperti e comando solo sul ventilatore il ritorno inverso diventa più importante.
La seconda che hai detto... credo che il ritorno inverso sia inevitabile
Andrea Diqui
cri_15
Messaggi: 897
Iscritto il: ven apr 18, 2008 16:41

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da cri_15 »

Andrea_Diqui ha scritto:
cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Perchè dici se mi convenga?
come detto le dorsali hanno fronti di circa 70 m; i ventilconvettori hanno taglie diverse... per avere un buon bilanciamento delle linee ho sempre fatto così...
hai qualche altro suggerimento?
Con le taglie diverse è più difficile, xò una valutazione potresti farla: fare al massimo un paio di riduzioni di diametro sulla dorsale e regolare un pò con il detentore.
Con il 2 1/2" in partenza, che perdita di carico distribuita hai?
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da mau1969 »

Andrea_Diqui ha scritto:grazie delle risposte e delle vostre considerazioni

forse la mia è solo una considerazione maniacale ma con il press-fitting le derivazioni vanno fatte con TEE 90° mentre con il sistema a saldare io ho sempre fatto fare gli inviti (scarpetta); si dovrà forse agire di più sulla taratura della portata nei terminali.
Farò anche una stima dal punto di vista economico del lavoro, sui diametri importanti la raccorderia a pressare costa un bel po....
Scarpetta?? c'è chi le fa ancora???
Tutte le valvole di taratura che fanno montare, alla fine non vengono mai tarate...
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Linee impianto due tubi ventilconvettori: materiali

Messaggio da Andrea_Diqui »

cri_15 ha scritto:
Andrea_Diqui ha scritto:
cri_15 ha scritto:Anch'io sarei per il sistema a pressare.
Sei sicuro che ti convenga fare il ritorno inverso?
I ventilconvettori sono uguali o di varie misure?
Perchè dici se mi convenga?
come detto le dorsali hanno fronti di circa 70 m; i ventilconvettori hanno taglie diverse... per avere un buon bilanciamento delle linee ho sempre fatto così...
hai qualche altro suggerimento?
Con le taglie diverse è più difficile, xò una valutazione potresti farla: fare al massimo un paio di riduzioni di diametro sulla dorsale e regolare un pò con il detentore.
Con il 2 1/2" in partenza, che perdita di carico distribuita hai?
Sono ancora in fase di stima... non ho ancora fatto calcoli esecutivi... se il lavoro procede ti farò sapere quant'è la perdita di carico...
Andrea Diqui
Rispondi