bollitore termodinamico, e se non basta?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da scorpionrock »

impianto di riscaldamento/acs con:

- bollitore termodinamico 300 L
- caldaia solo riscaldamento 16 kw per impianto a pavimento

la contestazione nasce dal fatto che i 300 litri (2 adulti e 2 bambini) sono insufficienti a detta sua.

C'è una norma che stabilisce l'accumulo di acqua e la potenza necessaria del generatore di calore?
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da simcat »

La norma è la UNI 9182 (ora è in fase di revisione, mi sembre ci sia propio un posto al riguardo..).

Se prendi una tipologia media, la norma di dice che il consumo di acqua calda a +40°C è di circa 70-80 lt/persona giorno. Se passi ad un' utenza di lusso il tuo consumo pro capite sale fino a 200 lt/giorno. Per un'utenza poplare il dato è di 40-50 lt/giorno.

Per esperienza questi dati sono veramente abbondanti, ma comunque rimangono mlto soggettivi. La mia famiglia (2 adulti + 2 bambini) consuma circa 300 lt di acqua al giorno complessiva (acqua fredda e calda) e già mi sembrano un'enormità! Consumare 300 litri di acqua calda al giorno sarebbe una follia!
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da scorpionrock »

ok, infatti ho fatto un calcolo come da UNI 9182:

consumo per alloggio con doppi servizi: 340 litri

fattore di contemporaneità 1

calcolo il calore necessario per riscaldare l'acqua richiesta nel periodo di punta:

340 x (40-10) = 10200 Kcal

calcolo il calore orario richiesto (periodo di preriscaldamento 2,0 h, periodo di punta 1,5 h)

10200 / (1.5+2) = 2914.28 Kcal

calcolo del calore da accumulare nella fase di preriscaldamento:

2914.28 Kcal x 2 = 5828.56 Kcal ovvero 6.77 KW

calcolo il volume del bollitore:

5828.56 / (55-10) = 129.52 litri

pertanto avrei bisogno di 130 litri di bollitore, ma con 6.77 kW termici, come calore da generare, cosa che non ho

in quanto un bollitore termodinamico in potenza resa ha max 1.7 - 2 kW.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Tom Bishop »

I produttori termodinamici hanno già fregato più di uno... e pensare che c'è chi propone quello con capacità di 80 litri...
Tom Bishop
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Kalz »

scusate l'ignoranza cosa è il bollitore termodinamico?
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Ucaini »

E' un modo alla StarTrek di dire che scaldi l'acqua con una pompa di calore, generalmente aria acqua. Ora danno il 50% se lo metti ...

L.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Kalz »

a ecco sicuramente facevo bella figura se verifica in rete la definizione :oops:
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:I produttori termodinamici hanno già fregato più di uno... e pensare che c'è chi propone quello con capacità di 80 litri...
dici?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da SuperP »

scorpionrock ha scritto:ok, infatti ho fatto un calcolo come da UNI 9182:
il problema è il tempo di ricarica..
300 litri probabilmente ci vuole troppo tempo, in modalità economica, per farlo arrivare tutto in temperatura.
Io per una famiglia non li avrei mai usati. Vanno bene per gli uffici, o per le attività dove c'è chiusura serale (quindi ho 12 ore per fare la carica del bollitore) e 12 ore per " scaricarlo "
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Ucaini »

Premesso che non mi è mai capitato di farne montare... secondo me non sarebbe male ( ma dovrei fare un conticino ) prevedere il ricircolo sul sanitario ... in questo modo il volume virtuale aumenta di un pochino, ma soprattutto ad ogni utilizzo diminuisce il volume di acqua fredda che entra ... non lo so ma, ora non ho tempo di fare un conto, ma ad occhio potrebbe essere un aiuto significativo all'autonomia oltre che un risparmio.

L.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da SuperP »

Diciamo che se attacchi basso il ricircolo hai meno stratificazione e quindi + acs disponibile..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da Ucaini »

Si, vero. + acs e la pdc la può riscaldare con "calma".
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: bollitore termodinamico, e se non basta?

Messaggio da scorpionrock »

SuperP ha scritto:
Tom Bishop ha scritto:I produttori termodinamici hanno già fregato più di uno... e pensare che c'è chi propone quello con capacità di 80 litri...
dici?
spiega meglio....

faranno la fine che hanno fatto 30 anni fa? però in un concetto di pdc per riscaldamento/raffrescamento (gas R410) e bollitore termodinamico (gas R134) ha una sua logica...
SuperP ha scritto:
scorpionrock ha scritto:ok, infatti ho fatto un calcolo come da UNI 9182:
il problema è il tempo di ricarica..
300 litri probabilmente ci vuole troppo tempo, in modalità economica, per farlo arrivare tutto in temperatura.
Io per una famiglia non li avrei mai usati. Vanno bene per gli uffici, o per le attività dove c'è chiusura serale (quindi ho 12 ore per fare la carica del bollitore) e 12 ore per " scaricarlo "
se consideriamo le abitudine famigliari di oggi... tutto il giorno passato fuori casa... le 10-12 h come tempo di ripristino ci stanno...

mi chiedo, ma noi progettisti, inserendo un generatore del genere per acs, viene verificata la norma?