D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mauroric83
Messaggi: 34
Iscritto il: gio feb 07, 2013 18:58

D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Messaggio da mauroric83 »

Buonasera a tutti,Devo fare una legge 10 per una nuova costruzione, e devo rispettare l'allegato 3 dell' 28/2011 vorrei chiedervi un consiglio la situazione è questa :

Superficie totale lorda 200 mq

Ept : 42 kWh/annui al mq percio = 8400 kWh annui per IL RISCALDAMENTO

ACS : 2039 kWh

Raffrescamento : 26 kWh /annui al mq = 5200 kWh annui


Perciò dovrò considerare dei pannelli in grado di soddsfare almeno 2039 = 1020 kWh

e il 20% di ACS + raffr+risc lo farò con ad esempio due split in grado di darmi almeno (8400+5200)*0,20 kWh annui

è un analisi corretta?
mauroric83
Messaggi: 34
Iscritto il: gio feb 07, 2013 18:58

Re: D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Messaggio da mauroric83 »

Nessuno riesce ad aiutarmi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7895
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Messaggio da NoNickName »

mauroric83 ha scritto:Nessuno riesce ad aiutarmi?
Prima di tutto, datti una calmata. Devono passare almeno 48 ore prima di sollecitare una risposta.
Il conto per la copertura del 50% di ACS è giusto, quello per il 20% è sbagliato perchè non hai messo l'ACS nella somma dei fabbisogni.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mauroric83
Messaggi: 34
Iscritto il: gio feb 07, 2013 18:58

Re: D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Messaggio da mauroric83 »

NoNickName ha scritto:
mauroric83 ha scritto:Nessuno riesce ad aiutarmi?
Prima di tutto, datti una calmata. Devono passare almeno 48 ore prima di sollecitare una risposta.
Il conto per la copertura del 50% di ACS è giusto, quello per il 20% è sbagliato perchè non hai messo l'ACS nella somma dei fabbisogni.


Mi sembra di essere calmissimo, e di non aver insultato e di non aver risposto in maniera sgarbata, anzi..


Quindi devo fare 8400+5200+2039 = 3128 kWh annui con fonte rinnovabile giusto?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7895
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: D.lgs 28/2011? e fonti rinnovabili?

Messaggio da NoNickName »

mauroric83 ha scritto:Mi sembra di essere calmissimo, e di non aver insultato e di non aver risposto in maniera sgarbata, anzi..
Sollecitare una risposta è sgarbato. Hai 4 messaggi all'attivo, mi sembra che sei già entrato troppo a gamba tesa.
mauroric83 ha scritto:Quindi devo fare 8400+5200+2039 = 3128 kWh annui con fonte rinnovabile giusto?
Esatto, come testualmente recita l'allegato 3 del dlgs 28, e come già si è ampiamente discusso in numerevoli altri thread di questo forum, che non hai voluto o saputo consultare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi