Pompe di calore UNI TS 11300 parte 4

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Pompe di calore UNI TS 11300 parte 4

Messaggio da scorpionrock »

Nel Gennaio 2012 realizzo una legge 10 con pompe di calore che alimentano dei ventilconvettori in mini appartamenti con la UNI 10348. Classe A.

Oggi aggiorno la legge 10, con la UNI TS 11300 parte 4. Classe B.

Caso sfortunatissimo visto gli S/V (sono appartamenti con soffitto, pavimenti, e pareti N) oppure sbaglio qualcosa?
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Pompe di calore UNI TS 11300 parte 4

Messaggio da simcat »

La vecchia 10348 e la UNITS1300-4 sono due mondi diversi. Assolutamente possibile la differenza.
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: Pompe di calore UNI TS 11300 parte 4

Messaggio da scorpionrock »

già, sopratutto la uni ts 11300 tiene conto della temp. di mandata e del relativo COP.

cosa gli si dice in questo caso al costruttore che ha fatto muri super isolati?
Rispondi